声控不节能吗?
gol_123
gol_123 Lv.4
2006年08月17日 09:33:31
来自于照明工程
只看楼主

我在一办公楼楼梯间采用声光控自熄开关,审查意见:声不节能,应改.请问:应采用何种开关?

我在一办公楼楼梯间采用声光控自熄开关,审查意见:声不节能,应改.
请问:应采用何种开关?
terrycarl
2006年09月13日 11:39:49
12楼
具体情况具体分析了!
回复
xyhtji
2006年09月13日 19:35:17
13楼
能节能
回复
wangli2008
2006年09月14日 11:28:14
14楼
我认不只公公共场所还是用扳把开关比较节能。
回复
ldkj240
2006年09月20日 18:53:17
15楼
可以肯定地说;声光控开关是节能产品。你那的情况可能是光阻线性不好,天还亮的时候就启动。
回复
guoyong1980
2006年09月20日 20:28:12
16楼
呵呵,没什么好说的。人家是审图的,让改咱就改成 触摸式延时开关!一定OK!
回复
beijingprm
2006年09月20日 20:43:15
17楼
声控的开关再比较静的地方用还可以,因为它的干扰源比较多。改为人体感应的开关吧,也可改为红外线的都行,就是造价高了些。。。。
回复
zzhspeed
2006年09月21日 15:19:51
18楼
楼梯间没有关系呀,上了一层又一层。
走廊里就不好了
所以我觉得楼梯间用声控,不宜用感应
走廊用感应,不宜声控
回复
daichen
2006年09月21日 21:33:08
19楼
不晓得 节不节能   但很方便   仅此而已   但负荷不能过大
回复
cqdwg@co163
2006年09月26日 00:45:18
20楼
改声光控就行了。还什么触摸式的?谁上班上边爬楼梯边去摸那玩意?不实际。要不就集中控制,我最喜欢。
回复
jiayuanxiaoqu
2006年10月05日 22:49:19
21楼
呵呵
我觉得方便是方便,但不很节能。稍微有点声音它就会亮30秒。
再把时间调短一点,毕竟是路过用一下。
如果安装在光线教暗的地方常常白天也是亮的。
有点浪费电。
回复

相关推荐