有谁见过变压器高压端中相接地的做法?
b0313
b0313 Lv.2
2006年08月17日 08:43:41
来自于变压器
只看楼主

我在移动基站交流引入配套工程施工中遇到,县电力公司农村电网中10KV高压架空线路中只有二根线,附近的杆上变压器都是高压接二根,中相接地,我不知这种接法,特求教大家!对变压器有没有特殊的要求!!!

我在移动基站交流引入配套工程施工中遇到,县电力公司农村电网中10KV高压架空线路中只有二根线,附近的杆上变压器都是高压接二根,中相接地,我不知这种接法,特求教大家!对变压器有没有特殊的要求!!!
免费打赏
jiu
2006年08月17日 09:09:46
2楼
这种做法过去农村电网非常普遍。
回复
jian_72
2006年08月17日 09:15:07
3楼
有山有水:可以解释一下为什么这样用吗?变压器是做成两相变两相?还是三变二?
回复
jiu
2006年08月17日 09:24:56
4楼
有水有山不是有山有水,题外话。
变压器还是普通变压器。
这样做的目的也许是为了节约有色金属?
大地作为B相的导体。
回复
nlb
2006年08月17日 10:17:46
5楼
这是文革时期的作法,叫做“二线一地,”目的是节省一根导线,但极不安全,且对通讯影响大,早就不准使用了。
回复
边城浪子8
2006年08月17日 11:59:43
6楼



听过,但没见过,这样运行会安全吗?
回复
b0313
2006年08月17日 22:49:06
7楼
有照片为正!
回复
qbs2005818
2006年08月18日 09:55:43
8楼

同意,最好不要这样做了———————这是文革时期的作法,应为过去的做法