比如说风管500*250*2400,风管面积=*2*(0.5+0.25)*2.4*1.032;这样计算是否准确?
比如说风管500*250*2400,风管面积=*2*(0.5+0.25)*2.4*1.032;
这样计算是否准确?
13楼
1.032小了,风管取20%的损耗吧,定额里13.8的损耗是法兰和咬口的损耗,实际上还有余料废料的损耗,所以我都是取20%,另外风管如果是复合风管要算外径的,如果是20mm的厚度的风管,比如你这个管径就应该是2*(0.54+0.29)
回复
14楼
路过,看看,文章蛮不错的。:)
回复
15楼
学习了!也想了解下
回复
16楼
1.032小了,风管取20%的损耗吧,定额里13.8的损耗是法兰和咬口的损耗,实际上还有余料废料的损耗,所以我都是取20%,另外风管如果是复合风管要算外径的,如果是20mm的厚度的风管,比如你这个管径就应该是2*(0.54+0.29)
回复
17楼
不会计算风量呀
回复
18楼
过路的 来看看
回复
19楼
过路的学习了
回复
20楼
谢谢下载 了哈哈
回复
21楼
12楼正解
回复
22楼
gpf0805 发表于 2013-3-1 10:42 1.032小了,风管取20%的损耗吧,定额里13.8的损耗是法兰和咬口的损耗,实际上还有余料废料的损耗,所以我都 …复合风管规格表示的直径为内径,周长为内周长
回复