低压变压器零序保护动作原因调查
huadianbaotou
2006年08月16日 21:03:00
来自于变压器
只看楼主

本电厂化学水变压器发生两次低压零序跳闸事故,现场没有发现任何痕迹,保护装置(西门子综保)通过就地通流校验正确,零序保护定值为变压器额定电流的30%,请帮忙分析一下跳闸原因。变压器为Y/Y0,容量为2000

本电厂化学水变压器发生两次低压零序跳闸事故,现场没有发现任何痕迹,保护装置(西门子综保)通过就地通流校验正确,零序保护定值为变压器额定电流的30%,请帮忙分析一下跳闸原因。变压器为Y/Y0,容量为2000
免费打赏
石大头
2006年08月17日 18:13:37
2楼
请楼主注意发帖位置,精华版块是不允许发新帖子!
回复
jian_72
2006年08月18日 08:19:26
3楼
可能的原因:1、负载不平衡,2、谐波分量较大

楼主让人分析原因,那么现场测量的一些数据应该提供的。
回复
王若男
2006年08月18日 08:25:40
4楼
电缆有时也会出问题的!对电缆做试验吧!前几天我们这是这个问题!