空心板底板厚度不够怎么处理?
布衣
布衣 Lv.8
2011年12月01日 18:53:56
来自于桥梁工程
只看楼主

如题,这边工地有20m空心板,底板设计厚度12cm,但是现在检查出底板厚度有些有夹层,松散砼,凿除之后就只有7cm厚度了,强度和张拉有保证,没问题。各位兄弟,遇到这种情况怎么处理

如题,这边工地有20m空心板,底板设计厚度12cm,但是现在检查出底板厚度有些有夹层,松散砼,凿除之后就只有7cm厚度了,强度和张拉有保证,没问题。各位兄弟,遇到这种情况怎么处理
免费打赏
布衣
2011年12月04日 20:44:59
12楼
梁板已经架上去了 桥面铺装都做好了
回复
wangfei_608
2011年12月04日 21:31:57
13楼
钢筋和预应力难道没有外露吗?
弄钢板补强吧。体外预应力太费事造价太高。
回复
z2l1y1
2011年12月05日 21:13:45
14楼
底板厚度不够倒不是很要紧,只要主筋保护层够了,就不会影响承载力与耐久性
回复
成工工
2011年12月06日 09:03:21
15楼
设计和监理没有敢给你认可的,就算安装上了你也心不安,要是一片两片
最好砸了吧。虽然赔点钱,赚个叫训! 多了就要想想办法,让设计给验算了。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
赞一个
回复
lyb6905
2011年12月06日 09:23:18
16楼
该板如在人行道位置可考虑补强,其他位置必须更换。
回复
ren-er
2011年12月06日 10:27:29
17楼
慎重处理,前段时间不是还有空心板断板,大货车翻下桥的么。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
布衣
2011年12月08日 09:26:36
18楼
计划采用加贴钢板补强 各位有详细的方案供我参考一个
回复
szren1
2011年12月08日 20:26:36
19楼
是啊,底板厚度薄理论问题不大,前提是钢筋保护层够。
回复
布衣
2011年12月09日 15:05:36
20楼
现在估计就是采用贴钢板的方法 有具体详细的方案不
回复
布衣
2011年12月09日 15:09:20
21楼
完了 现在这些梁已经被质监站盯住了