空心板底板厚度不够怎么处理?
布衣
布衣 Lv.8
2011年12月01日 18:53:56
来自于桥梁工程
只看楼主

如题,这边工地有20m空心板,底板设计厚度12cm,但是现在检查出底板厚度有些有夹层,松散砼,凿除之后就只有7cm厚度了,强度和张拉有保证,没问题。各位兄弟,遇到这种情况怎么处理

如题,这边工地有20m空心板,底板设计厚度12cm,但是现在检查出底板厚度有些有夹层,松散砼,凿除之后就只有7cm厚度了,强度和张拉有保证,没问题。各位兄弟,遇到这种情况怎么处理
免费打赏
zhangct888
2011年12月28日 21:38:04
22楼
砼没振捣密实?只有最下部砼没振好?你能保证下面砼脱落的情况下其他地方的砼没有问题么???
回复
xiaodeti
2014年10月25日 11:39:31
23楼
板底钻孔注浆,表面修补,不行再粘贴碳纤维布
回复
guojm1983
2014年10月28日 14:26:46
24楼
这个问题出的有点神奇
回复
qq_1408169188286
2014年10月29日 16:12:56
25楼
用碳纤维加固呢??
回复