变压器烧了不知道什么原因
jzx0476
jzx0476 Lv.4
2006年08月16日 18:52:36
来自于变压器
只看楼主

30/10的非晶合金变压器带11kw额定电流18.8A的永磁电机和7.9kw的电加热器,运行不到一个月,电加热器没来得及投,变压器烧了,当场试验其他正常运行的同类型电机和变压器,电流在13--24A之间,现在不排除两个厂家的质量问题,经验丰富的同行们,谁能知道还有其他别的可能原因?还有不超过多大的电流为正常运行电流值?谢谢了

30/10的非晶合金变压器带11kw额定电流18.8A的永磁电机和7.9kw的电加热器,运行不到一个月,电加热器没来得及投,变压器烧了,当场试验其他正常运行的同类型电机和变压器,电流在13--24A之间,
现在不排除两个厂家的质量问题,经验丰富的同行们,谁能知道还有其他别的可能原因?
还有不超过多大的电流为正常运行电流值?
谢谢了
免费打赏
wysh
2006年08月17日 11:57:55
2楼
多大的变压器?
回复
jzx0476
2006年08月17日 14:59:59
3楼
30kva
回复
jzx0476
2006年08月17日 15:01:12
4楼
还有正常的话应该变压器的保护先烧,现在找不到明白人,变压器厂家怀疑带负荷有些大?我不明白怎么算的
回复
jian_72
2006年08月18日 08:24:57
5楼
变压器型号?安装位置?保护装置?
回复
jzx0476
2006年08月18日 09:36:21
6楼
s11-30/10
柱上变压器,好像没有保护装置,因为很高,看的不是很清楚,还有现场没有人告诉是怎么烧坏的
回复
jzx0476
2006年08月18日 09:37:18
7楼
还有,刚才去了一趟现场,变压器换上了,加热器也正常运行,容量应该没换
回复
jian_72
2006年08月18日 12:44:27
8楼
非晶合金变压器型号应该是S15呀,题外话。

1、最近有没有雷暴天气?
2、现场人员怎么会没有人告诉你是怎么烧坏的,就不能排除操作上的原因。
3、变压器本身可能有问题。
回复
jzx0476
2006年08月18日 16:34:11
9楼
因为我们负责设计和选型,所以还有些责任问题。还是运行看看吧。
谢谢同行们热情帮助!
回复

相关推荐