请问有用过升降压变压器的么?
foggyleeca1982
2006年08月16日 16:03:38
来自于变压器
只看楼主

就是不是10/0.4或者35/10的,2端电压都在1000V以下,比如220/660(升),到设备端再660/220(降),主要用于低压远程送电的送电距离在7公里左右,负荷很小,大约不到150W有用过这类设备的么?或者有做过类似供电的人么

就是不是10/0.4或者35/10的,
2端电压都在1000V以下,比如220/660(升),到设备端再660/220(降),主要用于低压远程送电的
送电距离在7公里左右,负荷很小,大约不到150W
有用过这类设备的么?
或者有做过类似供电的人么
免费打赏
lilixhj
2006年08月16日 16:07:18
2楼
搞个小型的发电机好了……
回复
foggyleeca1982
2006年08月16日 16:08:16
3楼
24小时供电给摄象机和气象检测器啊,发电机哪行,高速公路大桥上用,桥长就7.2公里
回复
lilixhj
2006年08月16日 16:17:38
4楼
倒是见过这种做法,东海大桥上就有这种升压降压变压器,不过自己没做过
回复
foggyleeca1982
2006年08月16日 16:21:39
5楼
他那是10/0.4的,桥上有照明,负荷较大,
我们这个只有几个摄象机,200W都不到,用那个10KV供电有点大材小用
回复
lilixhj
2006年08月16日 16:25:01
6楼
晕,那这么长的桥没有照明?可以借他们以前给照明的备用回路吗?
回复
张元方
2006年08月17日 00:32:11
7楼
定做!不过2.5平方的线压降也不算太大,7.2×7.4×2×0.7=75V,如果初始端电压为240V,末端为165V,用稳压电源也可以。不过最好是在末端用开关电源将交流电变为直流电,直接供给电器。