室外排水管与建筑物距离被审图卡了,怎么办
nyq
nyq Lv.6
2011年12月01日 11:47:24
只看楼主

最近一个工程在图纸审查时在这个室外排水管与建筑物距离的问题上无法通过,由于该建筑物地下室边线距离红线仅1m多点,室外管道的敷设只能布置在这么狭小的范围内(这样的情况在房地产市场到处可见吧),于是问题就来了,施工图审查时审图人员坚持室外排水管道距离建筑物的距离无法满足规范要求。 根据《技术措施》4.17.3表规定,排水管与建筑物的水平间距应不少于3m 根据《室外排水设计规范》:与建筑物的水平距离,管道埋深浅于基础时不少于2.5m,管道埋深深于建筑物基础时不少于3m

最近一个工程在图纸审查时在这个室外排水管与建筑物距离的问题上无法通过,由于该建筑物地下室边线距离红线仅1m多点,室外管道的敷设只能布置在这么狭小的范围内(这样的情况在房地产市场到处可见吧),于是问题就来了,施工图审查时审图人员坚持室外排水管道距离建筑物的距离无法满足规范要求。
根据《技术措施》4.17.3表规定,排水管与建筑物的水平间距应不少于3m
根据《室外排水设计规范》:与建筑物的水平距离,管道埋深浅于基础时不少于2.5m,管道埋深深于建筑物基础时不少于3m
根据以上规程规范规定,要满足室外排水管道距离建筑物的要求,当出现建筑物边线靠近建筑红线的情况时,只能将排水管道敷设到红线以外,这样的施工图恐怕也无法通过吧
其实以前做过很多类似的工程,都是室外排水管道距离建筑物距离无法满足要求,不过还是第一次碰到这么一个“认真负责”审图人员,难道必须要设计人员出假图,施工时现场处理将管道位置控制在红线以内?
在论坛逛的人也会有审图人士路过吧,顺便来看看,能不能提供较好的解决办法?
xfd831
2011年12月02日 12:39:17
12楼
管道设计在红线外也是不允许的,这个只有搞定审图人员。有些审图人员就喜欢搞这玩意儿,时不时的提些不着实际的东西。
回复
kcl建水
2011年12月02日 13:37:45
13楼
室外规范规定不小于2.5米,我认为如果距离太近,万一排水管漏水产生冲刷,可能会对建筑物的基础产生影响。如果审图不放,你就得调整室内排水的出口方向 。
回复
wangsen84
2011年12月02日 14:42:34
14楼
这就需要走关系了!呵呵
回复
cys7651724
2011年12月02日 16:19:35
15楼
这不是规范强条,跟结构专业商量一下,如果人家同意,应该没有什么问题吧
回复
yaozi33
2011年12月02日 16:47:04
16楼
路过学习下
回复
kflxq
2011年12月02日 16:57:53
17楼
处理意见:既然有地下室,那在地下室做排水悬吊横干管,收集室内的污水,然后找合适的位置排出。这样不违反规范。
回复
lvkailei
2011年12月02日 17:31:13
18楼
支持楼上的意见
回复
zhandaye
2011年12月02日 17:50:39
19楼
如果你的污水管的埋设深度到地下室基础了,那应该不行,但是如果在上面,就没有必要死扣规范了吧,这个距离主要是保护建筑基础的.......个人观点
回复
kilo315
2011年12月02日 21:16:02
20楼
貌似图审一般不提这个问题,既然提出来了 ,肯定得先沟通,尽量说服他。。。。实在不行,让你老板去
回复
xilibeer
2011年12月02日 22:11:22
21楼
不是强条,可以沟通,或者你请教他这种问题怎么解决
回复

相关推荐