风机减振
abncdd
abncdd Lv.10
2006年08月16日 10:20:59
来自于大气治理
只看楼主

近一个工程,有楼面装了一台风机,运行起来时,站在楼面上能感到楼面有振动。请位各位有没有这方面减振方法。现在想把原来橡胶减振改为弹簧减振。不知道有没有效果?

近一个工程,有楼面装了一台风机,运行起来时,站在楼面上能感到楼面有振动。请位各位有没有这方面减振方法。现在想把原来橡胶减振改为弹簧减振。不知道有没有效果?
免费打赏
jason_shocking
2006年08月16日 16:49:54
2楼
固有频率为1~8HZ的振动隔绝,可选用金属弹簧隔振器、空气弹簧隔振器
固有频率为5~12HZ的振动隔绝,可选用剪切型橡胶隔振器、橡胶隔振垫(2~5层)或玻璃纤维板(50~150mm厚)
固有频率为10~20HZ的振动隔绝,可选用橡胶隔振垫(1层)、金属橡胶隔振器或金属丝棉隔振器;

选型正确的话,你的方法应该有效果
回复
abncdd
2006年08月23日 17:51:22
3楼
风机的固有频率大概多少,跟什么有关?
回复
jason_shocking
2006年08月25日 10:30:36
4楼
通过转速和隔振效率,查《隔振设计图》得被隔振机组的固有频率f0和钢弹簧静态压缩量x
由机组与基础总重量计算劲度K=W/NX,选取弹簧圈直径D与弹簧条直径d比值C(4~10),计算k=(4C+2)/(4C-3)
计算弹簧条直径d=1.6√(kW0C)/τ,计算弹簧有效工作圈数n0=Gd4/8KD3,选取恰当的不工作圈数,得弹簧不受荷载的高度H=nd+(n-1)d/d
最后校核H/D≤2
回复
jason_shocking
2006年08月25日 10:32:52
5楼
转速1000rpm,隔振效率90%,查得固有频率f0=5Hz
回复
abncdd
2006年08月26日 14:17:25
6楼
谢谢,,
回复
yyoy
2006年08月30日 08:21:11
7楼
学习了哦,有关减震的东西还是懂得很少啊,努力努力…………
回复
lb7781910
2006年11月26日 11:42:38
8楼
看起来有点风机和楼板有点共振了,实在不行可以考虑楼板加固避免共振。
回复
abncdd
2006年11月26日 22:03:53
9楼
问题已解决,采取了两个措施
1。风机加了弹簧减振垫
2。由于当时在楼面做了风机基础,怀疑风机加基础超过了楼板的正常荷重,把风机基础打掉,换为槽钢支架。


我们当时是这么想的,因为当时基础重量大概可能有2吨左右,风机有1吨半左右,所以当是这么想的,当风机和基础一起产生振动时,振动的能量就会很大,所以楼板才会振得那么厉害。不知道想得对不对?请高手指一下。

回复

相关推荐