变压器SC-1000/0.69-0.39,Dyn11现场运行,其中5次及7次谐波为30%左右。空载时测二次电压正常,当二次负荷达到50%时,二次输出电压为352V。二次负载为电机,功率因数0.8。请教:造成二次输出电压大幅下降的原因是什么?如何解决?

变压器SC-1000/0.69-0.39,Dyn11

现场运行,其中5次及7次谐波为30%左右。空载时测二次电压正常,当二次负荷达到50%时,二次输出电压为352V。二次负载为电机,功率因数0.8。

请教:造成二次输出电压大幅下降的原因是什么?如何解决?
免费打赏
jian_72
2006年08月16日 09:38:42
2楼
谢楼上!

现在问题是有效值降低后对设备运行有没有影响?目前也只是50%负荷呀,如果负荷再上升,电压会不会进一步降低?如何解决?
回复
wuqiurui
2006年08月16日 10:29:07
3楼
严重同意。
回复
jk_00
2006年08月16日 12:04:14
4楼
这个问题我迷糊。
正常的正弦波有效值为峰值的0。707倍,这没问题。当叠加了3、5次谐波后波形发生畸变,导致了有效值降低,这也可理解。既然谐波分量已经固定就是说一次叠加以后的波形是固定的,有效值也随之固定不变。对于电机负载其二次电压不应该再随负载变化而变化,那如何理解空载与50%负载时二次电压不同呢?
有效值降低后对设备运行当然有影响,如同100W的灯泡在220V时和160V时功率是不一样的。
负荷再上升,我理解电压不会进一步降低。
回复
jian_72
2006年08月16日 12:12:51
5楼
谢无为!请问解决方法?设备已在现场运行,最简单有效的解决方法?是不是增加一套除谐装置可以起到作用?
回复
ccc678
2006年08月16日 12:58:33
6楼
空载与50%负载时,配电房的出口电压肯定不同,这是常识.至于下降了这么多则是你测量的仪表选的不合适,原因二楼说得比较详细了.其实全波整流的磁电系仪表测量的是电压的平均值,这肯定比有效值底(大概是0.9倍吧?),这样算一下,实际的电压有效值为390V左右.
回复
jk_00
2006年08月16日 13:05:37
7楼

普通的除谐装置是对PT由于饱和引起的铁心谐振现象的消除,抑制由此产生的过电压.不能消除谐波.
治理谐波,我不是很明白.需用滤波仪器和治理网络,投资很大.
回复
jk_00
2006年08月16日 13:07:45
8楼
我觉得可以加一台滤波电抗器.
回复
jian_72
2006年08月16日 14:42:40
9楼


小桥的意思是不是不用处理?不会影响正常使用?
回复
tcchezhong
2006年08月21日 12:27:25
10楼

可以一试.
回复
tcchezhong
2006年08月21日 16:08:56
11楼
诺基亚公司,有专门针对谐波的产品.
只是价钱不低呀.