怎么算变压器一次侧、二次侧电流?
haoxxlong
haoxxlong Lv.2
2006年08月15日 22:57:28
来自于变压器
只看楼主

怎么算变压器一次侧、二次侧电流?及变压器的选择?三相功率的简易计算,高手帮忙呀!!!!!!!!!!!

怎么算变压器一次侧、二次侧电流?及变压器的选择?
三相功率的简易计算,高手帮忙呀!!!!!!!!!!!
免费打赏
firepump77
2006年08月16日 00:04:50
2楼
论坛上自己找吧,已经发过多次了!帖子很全很正确
回复
lyjwhy
2006年08月16日 08:45:12
3楼
你应该先去看点基础知识,看不懂的再来问!
回复
jian_72
2006年08月16日 09:19:43
4楼


对的,如果你问的都是一些很基础的东西,那表明你根本没看过这方面的书。如果你不是做这一行而又临时要用这些东西,那么提出具体的数值让大家帮你计算一下也可,同时说明为什么需要。否则,大家只要是做这行的都会觉得太简单而不愿意费口舌的。
回复
haoxxlong
2006年08月16日 17:00:09
5楼
呵呵!这里面就是好人多。
我会用基本的公式算,但忘了简易的计算公式,
我是用基本公式1.732*U*I*功率因素=p(容量),考虑20%的余量
不知道对不对?
好像简易公式就快很多了
回复
shaofuqiang1958
2006年08月16日 18:07:21
6楼
三相变压器的容量公式:P=1.732I.U 例;某三相变压器型号S10--2000KVA 10KV/0.4KV 容量P=2000KVA 一次侧:10KV 二次侧;0.4KV用公式即可.
回复
shaofuqiang1958
2006年08月16日 18:20:24
7楼
如果知道变压器的容量如:2000KVA的10/0.4KV的变压器配0.4KV的低压进线开关通常为变压器的容量数(一般配干变)X2.
由公式:P=1.732IU求得I的值再考虑干变可在一定时间内过额定负荷40%运行.所以用变压器的容量数X2就得到低压进线柜开关的In值.
回复
haoxxlong
2006年08月16日 19:40:08
8楼
如果要找以前的帖子怎么找呀,太多了!
可以搜索吗?
回复
zhonghibuo
2006年08月16日 20:14:59
9楼
简化算法是二次侧电流为变压器容量除0.69即为二次侧电流。
回复
zzhspeed
2006年08月16日 20:41:45
10楼
最简单的方法是:
用5秒钟翻开设计手册第55页……不光是电流,连用啥导线、用啥保护装置、用啥互感器都优惠大酬宾了。
回复
dxwwwqqq
2006年08月17日 10:34:45
11楼
哈哈,最基础的概念都忘了.
回复