正常段都是双壁波纹管,过河倒虹吸段我采用的钢筋混凝土管外加10cm混凝土满包加固,请问这样有没有问题?主要是会不会渗漏?如果不合理该怎么做?谢谢不吝赐教。
正常段都是双壁波纹管,过河倒虹吸段我采用的钢筋混凝土管外加10cm混凝土满包加固,请问这样有没有问题?主要是会不会渗漏?如果不合理该怎么做?谢谢不吝赐教。
2楼
1、参见《室外排水设计规范》(GB 50014—2006)第4.1.3 条规定:管渠材质、管渠构造、管渠基础、管道接口,应根据排水水质、水温、冰冻情况、断面尺寸、管内外所受压力、土质、地下水位、地下水侵蚀性、施工条件及对养护工具的适应性等因素进行选择与设计。
2、参见《室外排水设计规范》(GB 50014—2006)条文说明第4.1.3 条 规定管渠材质、管渠构造、管渠基础、管道接口的选定原则。
管渠采用的材料一般有混凝土、钢筋混凝土、陶土、石棉水泥、塑料、球墨铸铁、钢以及土明渠等。管渠基础有砂石基础、混凝土基础、土弧基础等。管道接口有柔性接口和刚性接口等,应根据影响因素进行选择。
回复
3楼
我的条件是虹吸管内水头3m,河道地质良好,采用钢筋混凝土管,混凝土基础+满报10cm混凝土加固,柔性橡胶圈接口,主要是怕渗漏,别的应该没问题,虽然知道规范,可是什么样的情况选择什么样的做法并不清楚。请高手指教。
回复
4楼
可以考虑用钢管
回复
5楼
路过,学习。
回复
6楼
钢管的话,感觉防腐又很难保证,纠结。
回复
7楼
慕名已久,观摩一下
回复
8楼
如果用铸铁如何防腐
回复
9楼
mzhstar 发表于 2011-12-3 10:45 我的条件是虹吸管内水头3m,河道地质良好,采用钢筋混凝土管,混凝土基础+满报10cm混凝土加固,柔性橡胶圈接 …我也正在做倒虹管!可以互粉哦!我的是180米宽,钢筋砼管,主管1000,倒虹管600
回复
10楼
还是采用钢筋混凝土管比较好。
回复
11楼
:handshake