市政污水管道倒虹吸管问题
papasir
papasir Lv.12
2014年09月30日 08:53:26
只看楼主

污水管道在遇到洼地处时,是做倒虹吸管比较经济合理,还是做污水提升泵比较好呢,个人觉得倒虹吸管对技术要求比较高啊。:$求各位大指教

污水管道在遇到洼地处时,是做倒虹吸管比较经济合理,还是做污水提升泵比较好呢,个人觉得倒虹吸管对技术要求比较高啊。:$ 求各位大指教
dlsc555666
2014年09月30日 09:00:57
2楼
看具体情况的一般说倒虹管比较经济点 ,设计来说的话倒虹管也不会复杂呀
回复
papasir
2014年09月30日 09:15:45
3楼
dlsc555666 发表于 2014-9-30 09:00 看具体情况的一般说倒虹管比较经济点 ,设计来说的话倒虹管也不会复杂呀C:\Users\Administrator\Desktop就这个图,圈出来的地方地面标高比较低,这是一个片区的规划。污水要经过低洼处就那个低点往西排
回复
yxq201413
2014年09月30日 09:34:25
4楼
看具体情况的
回复
qq_1407060231409
2014年09月30日 10:08:28
5楼
这个要看洼地与西边排污管道的具体标高值相差多少,能不能支持虹吸现象持续发生来定,西边管道标高与洼地标高差值不大的话,搞虹吸恐有难度。
回复
papasir
2014年09月30日 10:22:32
6楼
耕者 发表于 2014-9-30 10:08 这个要看洼地与西边排污管道的具体标高值相差多少,能不能支持虹吸现象持续发生来定,西边管道标高与洼地标 …有道理:):$
回复
wl199026
2014年10月03日 09:17:43
7楼
谢谢学习了
回复
hncjjhn
2015年03月06日 16:31:42
8楼

谢谢,学习了
回复
whiteray
2016年11月21日 08:43:26
9楼
具体倒虹吸是怎么做的呢,有无特别要求?
回复
hctolj
2016年11月21日 15:34:04
10楼
根据规范要求来做,满足各条规定就行
回复
渊工
2016年11月22日 09:09:00
11楼
建议做强排 不要坑哭了业主。虹吸技术要求太高!
回复

相关推荐

APP内打开