42楼
谢谢分析,学习也
回复
43楼
这都是工程普遍现象
回复
44楼
二话不说 直接罚款。其实规范劳务比我们技术员还精通,这样糊弄我们实在看不下去了。
回复
45楼
分析了好多! 给个人总结才可以哦!
回复
46楼
原帖由
fu19860003 于 2011-12-1 10:27 发表
第一张:1、拉结筋弯沟成90度,应为135都。2、左起第三根纵筋已位移,应植筋。3、第一排水平筋应距基准面50mm左右,4、纵筋搭接率为50%,错开35D,且大于500mm, 4、转角柱左起第三根纵筋距竖直段不宜大于100mm
完全同意这一点
回复
47楼
你这是标准层,一般的框架柱接头位置应高出楼面砼面500mm、1/6柱净高、柱的长边尺寸,三者取较大值。同截面内接头百分率不能大于50%
回复
48楼
回复
49楼
垂直段钢筋严重位移,电渣压力焊节点不符合规范要求。
回复
50楼
拉结筋应135度,钢筋移位应植筋,混凝土毛面没搞好。
回复