32楼
加密区看不到箍筋,钢筋都需要调直,角部钢筋间距太大,这情况赶紧停工整顿,这施工单位拉出去毙掉算啦!
回复
33楼
1.拉钩虽说规范是135°的,但是实际现场做的90%的单位都是做的一边90°一边135°。以前的规范都是90°,其实这个不是什么大问题。
2、接头错开加密区,现场还在使用光圆钢筋,钢筋偏位尚未措施,柱箍筋制作制作不规范这几条才是大问题。
回复
34楼
第一张:1、拉结筋弯沟成90度,应为135度。2、从左边数第三根纵筋已位移,应当植筋。3、第一排水平筋应距基准面50mm左右,4、纵筋搭接率为50%,错开35D,且大于500mm, 4、转角柱左起第三根纵筋距竖直段不宜大于100mm
第二张;1、框架柱接头应错开箍筋加密区 2、混凝土有缺菱掉角现象,凿毛面没处理好
回复
35楼
学习了,呵呵,开眼了
回复
36楼
上图应为短肢剪力墙吧,箍筋无加密,墙身水平和竖向钢筋间距不能满足构造要求;下图部分套箍过大,不能有效约束纵筋。
回复
37楼
这个太扯谈了。
回复
38楼
个人看法:
1、图一中柱筋偏位严重,箍筋末端未做135度弯钩。
2、图二中,主筋偏位矫正做法错误,柱筋压力焊位置错误,拆模过早致使砼破损,箍筋与主筋绑扎缺少。
回复
39楼
柱子怎么弄成这样?钢筋错位比较严重,硬是弄弯了,这在规范中是不允许的
回复
40楼
最后一张是浇混凝土后发现钢筋偏位,然后掰回来的。
回复
41楼
焊接位置不对,好好去看图集吧,不能在那边搭接的
回复