一.上图:
1.墙根楼面处应凿毛;2.绑扎搭接位置在墙根部,对非抗震可以,对抗震则不可;3.绑扎 搭接范围箍筋未加密;4.箍筋弯钩角度应为135度;
二。下图:
1.墙根楼面处应凿毛,并应做清理;2.钢筋焊接位置在墙根部,对非抗震可以,对抗震则不可;
回复
yuechaifeng-0001
2011年12月02日 08:28:43
21楼
焊接搭接率保证了,但下部焊接处高出板面太少了,不符合规范不说,真难想当时是怎么焊接的,电渣压力焊都放不下感觉