2楼
大神们讲下有关规范要求,以及主要有什么影响。
回复
3楼
接头距离楼面至少500mm,或柱子截面长边尺寸。
回复
4楼
你这是标准层,一般的框架柱接头位置应高出楼面砼面500mm、1/6柱净高、柱的长边尺寸,三者取较大值。同截面内接头百分率不能大于50%。
回复
5楼
第一张:1、拉结筋弯沟成90度,应为135都。2、左起第三根纵筋已位移,应植筋。3、第一排水平筋应距基准面50mm左右,4、纵筋搭接率为50%,错开35D,且大于500mm, 4、转角柱左起第三根纵筋距竖直段不宜大于100mm
第二张;1、框架柱接头应错开箍筋加密区 2、混凝土有缺菱小角现象,凿毛面没处理好
回复
6楼
你这是标准层,一般的框架柱接头位置应高出楼面砼面500mm、1/6柱净高、柱的长边尺寸,三者取较大值。同截面内接头百分率不能大于50%。。。。。
回复
7楼
那电渣焊是怎么焊接完成的啊。。。。机械都不好放。。
回复
8楼
焊接接头不应该放在箍筋加密区吧
回复
9楼
钢筋的接头位置是不正确,但不是因为什么1/6 1/3 500或者说是柱子的长边尺寸 主要的是应为 楼层结构面的位置不允许有接头 如果在上面一点 或者接头位置不在结构面上 那就可以了
回复
10楼
接头百分率50%!要保证
回复
11楼
架柱接头位置应高出楼面砼面500mm、1/6柱净高、柱的长边尺寸,三者取较大值。
回复