多联机(风管机)出风口尺寸怎么定?一般我们都是按照风管机出风口一样长度来定出风口长度,宽度一般都是15cm。为什么水系统中出风口都是按照12cm那?多联机按照12cm有什么影响那? 如果风管机风口做到10cm,风速达到3m/s会出现风口结露现象?还有什么不良影响吗?还有回风口怎么定?回风口加大没用问题吗?
多联机(风管机)出风口尺寸怎么定?
一般我们都是按照风管机出风口一样长度来定出风口长度,宽度一般都是15cm。为什么水系统中出风口都是按照12cm那?
多联机按照12cm有什么影响那? 如果风管机风口做到10cm,风速达到3m/s会出现风口结露现象?还有什么不良影响吗?
还有回风口怎么定?回风口加大没用问题吗?
22楼
3、回风口加大对空调的气流循环起到了很好的作用
回复
23楼
1、多联机风口宽按照12cm不会有什么影响
2、会不会出现结漏现象,这要看机子本身的压头跟接风管的长度
3、回风口加大对空调的气流循环起到了很好的作
回复
24楼
学习。。。。。刚开始做中央空调。。
回复
25楼
学习!
回复
26楼
想请教楼上各位,出风口宽度15或12CM的要求是出自哪里的?
回复
27楼
结露和风速没多大关系。出风风速一般4M/S以内,层高高的话可以适当提高风速,回风3M/S内。控制风速是为了不让人有吹冷风的不适感,以及噪音问题。
回复
28楼
一般 只要出风口的截面积能满足你风速的要求就行 至于风口的长宽 再跟据你内机的风口大小调整一下就行了的
回复
29楼
:) 我是按120mm算的
回复