有关多联机风口问题
jing101369
jing101369 Lv.2
2011年11月30日 16:44:05
来自于中央空调
只看楼主

多联机(风管机)出风口尺寸怎么定?一般我们都是按照风管机出风口一样长度来定出风口长度,宽度一般都是15cm。为什么水系统中出风口都是按照12cm那?多联机按照12cm有什么影响那? 如果风管机风口做到10cm,风速达到3m/s会出现风口结露现象?还有什么不良影响吗?还有回风口怎么定?回风口加大没用问题吗?

多联机(风管机)出风口尺寸怎么定?
一般我们都是按照风管机出风口一样长度来定出风口长度,宽度一般都是15cm。为什么水系统中出风口都是按照12cm那?
多联机按照12cm有什么影响那? 如果风管机风口做到10cm,风速达到3m/s会出现风口结露现象?还有什么不良影响吗?

还有回风口怎么定?回风口加大没用问题吗?
免费打赏
wzsyxl
2011年12月02日 11:25:49
22楼
3、回风口加大对空调的气流循环起到了很好的作用
回复
wzsyxl
2011年12月02日 11:27:45
23楼
1、多联机风口宽按照12cm不会有什么影响

2、会不会出现结漏现象,这要看机子本身的压头跟接风管的长度

3、回风口加大对空调的气流循环起到了很好的作
回复
cc12034
2011年12月02日 15:15:50
24楼
学习。。。。。刚开始做中央空调。。
回复
zhangyuxiaomaju
2011年12月03日 10:32:23
25楼
学习!
回复
lingxi_cn
2011年12月05日 09:15:14
26楼
想请教楼上各位,出风口宽度15或12CM的要求是出自哪里的?
回复
coolfly2222
2011年12月05日 11:17:12
27楼
结露和风速没多大关系。出风风速一般4M/S以内,层高高的话可以适当提高风速,回风3M/S内。控制风速是为了不让人有吹冷风的不适感,以及噪音问题。
回复
age1013
2011年12月07日 10:43:16
28楼
一般 只要出风口的截面积能满足你风速的要求就行 至于风口的长宽 再跟据你内机的风口大小调整一下就行了的
回复
gaaaao
2013年07月26日 12:08:34
29楼
:) 我是按120mm算的
回复

相关推荐

APP内打开