高层钢筋混凝土结构c35的剪力墙和c30的梁板可以一起捣吗?
chen123317439
2011年11月30日 16:41:35
只看楼主

6层开始剪力墙是c35,而梁板是c30。可以一次全部捣c30吗??因为分开到太麻烦了。

6层开始剪力墙是c35,而梁板是c30。可以一次全部捣c30吗??因为分开到太麻烦了。

QQ截图20111130164118.png

免费打赏
chen123317439
2011年11月30日 22:05:41
2楼
可悲。连个人影都没有!!睡觉去算了
回复
user
2011年12月01日 17:01:09
3楼
墙、柱用C35浇筑至梁、板底,墙、柱节点与梁、板一起用C30浇筑。墙、柱与梁、板混凝土强度相差5Mpa时都可以这样处理。
回复
user
2011年12月01日 17:13:43
4楼
新高规13.8.9条条文说明有解释
回复
我的未来我的梦
2014年10月21日 11:04:57
5楼
user 发表于 2011-12-1 17:13 新高规13.8.9条条文说明有解释对高规很熟悉呀,拜服:handshake
回复
我是黑脊背
2014年10月21日 17:40:36
7楼
楼主要加强学习啊。
回复
设计小兵
2014年10月22日 13:28:45
8楼
墙梁节点与墙板节点处可用梁板砼浇筑,不可整层剪力墙用梁板砼浇筑