水力计算的 公式选择
mawei_602848915
2011年11月30日 15:30:17
来自于采暖供热
只看楼主

《实用供热空调设计手册 》陆耀庆版,第5章中5.4.2与第七章中7.3 都有水力计算,有何区别? G=0.86Q/ (t1-t2),与G=3.6Q/c(t1-t2) ,是否一致? 现有一个面积260平的小房间,拟采用双管 跨越式系统,采用特种散热器,散热器的进出水温度有:75/70;95/70;75/65;70/55;55/45;五种,流量为50KG/H,对应不同的散热量。 现在需要计算系统管径及压力损失,不知怎么开始计算

2011年11月30日 15:38:12
2楼
G=0.86Q/ (t1-t2),Q为热负荷,G为每段管道的流量,那么G是否就是每段管道都不一样,对应管径不一样,那么Q是不是一样?
回复
mawei_602848915
2011年11月30日 15:48:48
3楼
如系统进出水温95/70,总热负荷34KW,水比热4.2,计算流量为1165Kg/h,取流速2,计算管径0.014m,此0.014m是系统最大管径吗,那么,如有14组散热器,各管段的管径如何算,是取各散热器的热负荷计算吗?
回复
l198019821980
2011年12月01日 14:45:37
4楼
回复
cc12034
2011年12月01日 16:19:10
5楼
呵呵。用软件算吧
回复
fine_2009
2011年12月02日 10:28:29
6楼
晕死了,散热器进出水温度怎么弄这么多种?什么意思?
回复
zwloveu
2011年12月02日 15:29:19
7楼
两个公式都对,只是公式中单位不一致,晕,自己慢慢算吧
回复
zhangyuxiaomaju
2011年12月02日 16:32:45
8楼
第二个公式中c=4.2,3.6/4.2=0.86.
怎么那么多进出口温度?这是要干什么?集中供热散热器采暖就是95/70,地暖采暖是60/50或55/45.是纯粹学习计算么?
回复
zhangyuxiaomaju
2011年12月02日 16:41:13
9楼
如果是实际需要计算,你不需要管那么多散热器进出口温度。
1、先确定建筑物室外供热供回水温度是多少。
2、根据当地气象条件计算260平方米的房子的热负荷(注意区分房间计算)
3、根据房间的平面布置先规划出供回水管道走向(可以分成两个环路)
4、假定是供回水温度是95/70,那么根据每个房间的热负荷、散热器在环路中的位置就可以计算出散热器的片数。(具体见红宝书)
5、根据每个环路的热负荷总数(W),换算成流量,这样就可以计算管径了(建议你找一个小软件)。(具体见红宝书)
6、根据环路的管径、阀门、弯头、散热器、热表等计算出环路阻力。

6、
回复

相关推荐

APP内打开