强电的电缆和电线能放在同一桥架内吗?
wunsch
wunsch Lv.2
2006年08月15日 16:05:25
只看楼主

rt

rt
免费打赏
dianliuban
2006年09月06日 22:49:44
22楼
高压、低压、控制电缆都要分开。特别是有用到屏蔽电缆的位置更应该分开
回复
wangping3303
2006年09月06日 23:52:26
23楼
还是不放在一起好,虽然规范里没有明确的规定,实际工程中这样做会带来很多弊端.
回复
eyu1023
2006年09月07日 09:00:41
24楼
强弱电分开走,若在同一桥架内,可用隔板分开;低压电力电缆可以和控制电缆一块走
回复
binghuo
2006年09月07日 09:08:21
25楼
看清楼主的问题,是强电的电缆和电线,回答的乱七八糟
同一电压等级的,可以!规范并没说要隔板
回复
luo_qiufeng
2007年03月15日 15:50:40
26楼
欢迎做桥架的同行业朋友来加入此群,21627983电缆桥架信息群,分享信息分享成功!!有相关资料和桥架图片
回复
redcircle
2009年05月25日 15:36:03
27楼
不是说电线不能在桥架内敷设么?
请大家指教!:)
回复
panda1214
2009年05月25日 19:15:48
28楼
好象电线不能敷设在桥架内哦,具体看下GB 16895.6-2000 建筑物电气装置 第5部分:电气设备的选择和安装 第52章