清扫口 和 检查口 的作用和清通方式有何区别?
yjjnf2000
yjjnf2000 Lv.4
2006年08月15日 12:59:16
只看楼主

清扫口 和 检查口 的作用和清通方式有何区别?各位指点一下啊!P规65

清扫口 和 检查口 的作用和清通方式有何区别?
各位指点一下啊!
P规65
sailorcwx
2006年08月15日 13:05:15
2楼
都是清通管道的
清扫口是单向清通 ,检查口是双向清通
回复
yjjnf2000
2006年08月15日 13:14:00
3楼
单向清通 、双向清通 怎么理解?

检查口里的东西要捅下去的吧?
清扫口里的东西是扫出来的吗?
回复
yjjnf2000
2007年04月25日 11:39:35
4楼
《建筑给水排水设计规范GB 50015-2003》表4.5.12-2 里怎么同时列出 清扫口 和 检查口啊?难道检查口也可以埋地装的吗?那我以后埋地的排水管到底设置清扫口 还是 检查口 啊?
回复
somebody665
2007年04月25日 11:58:47
5楼
1、检查口设在立管上;清扫口设在横管上;
2、检查口用来疏通立管;清扫口用来疏通横管;
3、检查口据地面1米左右;清扫口一般略低于地面。
4、疏通方式区别不大。
回复
hubeixp
2007年04月25日 15:53:30
6楼
同意五楼说法
回复
hk5201
2007年05月17日 13:02:18
7楼


说得好,是否设置了清扫口就不需要设置检查口,是否设置了检查口就不需要设置清扫口
回复
f_jg2003
2007年05月17日 19:18:45
9楼
检查口埋地要设井,而清扫口可以通到地面,因此地下还是用清扫口方便。
回复
gpsbh
2007年09月18日 09:00:31
10楼
清扫口是设在管端,但很多时候在管中间也需要疏通,所以并不是说横管设清扫口立管设检查口这说法的,是要看管的长度来讲。就比如我做的这个,20m的管长,如果在管端设置清扫口而不设置检查口,那么这个清扫口对这段管也没多大意义
回复
zhaolei_128
2007年09月18日 11:44:20
11楼
检查口在较长的横管上也可以设置.规范上有设置距离的要求!
回复
lsz2004
2007年09月18日 14:21:01
12楼

是的,检查口设在立管上;清扫口设在横管上