喇叭口和最低水位距离小于0.5,采取什么措施可以防止空气被吸入?
mierxiang
mierxiang Lv.4
2011年11月30日 09:19:05
只看楼主

为保证水箱的有效容积,喇叭口和最低水位距离小于0.5,规范说需要采取什么措施防止空气被吸入?一般采取什么措施?

为保证水箱的有效容积,
喇叭口和最低水位距离小于0.5,规范说需要采取什么措施防止空气被吸入?一般采取什么措施?
愤怒的小鸟
2011年11月30日 22:15:39
2楼
同样疑问,等路人甲来解答
回复
tql1
2011年12月01日 11:54:29
3楼
0.3m够,再小的话设防涡板,我个人觉得减小吸水管流速似乎也是个不错的选择。
回复
mierxiang
2011年12月01日 18:33:57
4楼
水箱吸水管可否从水箱底部接出?屋顶水箱有效容积为18M3,现在水箱大小只有4*3*2,有效高度需要做到1.5米,只能降低最低水位,或者还有其他办法保障有效高度吗
回复
北极冰点
2011年12月02日 10:27:58
5楼
在吸水喇叭口焊一水平格板即可,主要是防止产生漩涡而吸入空气
回复
xilibeer
2011年12月02日 22:22:36
6楼

可以,出水管口高出水箱底部100mm即可,没必要做喇叭口