水泵房设在地下几层?
along-xie
along-xie Lv.6
2003年09月20日 17:33:28
只看楼主

请做过这类工程的朋友帮忙回答:如果有四层地下室,水泵房一般放在地下几层?如果放在负一层,泵房排水如何处理?如果放在负四层,消防取水口如何设置,因消防取水最大深度不能超过6m?

请做过这类工程的朋友帮忙回答:如果有四层地下室,水泵房一般放在地下几层?如果放在负一层,泵房排水如何处理?如果放在负四层,消防取水口如何设置,因消防取水最大深度不能超过6m?
免费打赏
liangfp
2003年09月20日 23:28:23
2楼
放在负一层,泵房排水应该没有问题;放在负四层,消防取水口靠室外消火栓
回复
020904genghuitang
2003年09月20日 23:53:05
3楼
我认为应该放在负2层比较好:
1.如果放在负一层,那么如果负一层想功能改造就受影响了,比如改造成车库;
2.如果放在负四层,首先不符合消防规范,其次也不便于运行维护。
3.关于泵房排水问题,设置集水坑,用排污泵解决就可以了,无论你放在哪一层只要在地下层,都要用排污泵来解决的。
个人观点,仅供参考!
回复
wzfire
2003年09月20日 23:58:16
4楼
另外,我想讲以下,水泵房的门一定要开向安全出口,
回复
fen
2003年09月22日 21:33:38
5楼
放在b4层没任何问题呀,如果放b1层如何从消防水池取水呢?
回复
along-xie
2003年09月22日 21:54:45
6楼
有哪位做过这类工程的朋友,请帮帮忙。
回复
fengyun2003
2003年09月22日 23:35:54
7楼
放在那层一般建筑考虑,咱么嘿嘿,不答应也得凑合着来
回复
along-xie
2003年09月23日 12:31:51
8楼
真的不知该如何处理才好:
1、如果设在负一层、水池集水坑和泵房集水坑都必须悬空,结构上不好处理,而且影响下一层的使用。
2、如果设在负四层,与消防水池相连的室外消防取水口的取水深度将会大于6.0m,不符合消防规范。
3、如果设在负二、三层,同时会出现上述两个问题。
回复
fen
2003年09月23日 20:48:47
9楼
与消防水池相连的室外消防取水口的取水深度将会大于6.0m,不符合消防规范??
这条怎么理解呀?
回复
lilove
2003年09月23日 22:01:01
10楼
放-4层,室外市政管网满足不了话,加室外泵消防泵,自成系统,由室外消火栓控制室外消火栓泵!
回复
psis
2003年09月23日 23:13:25
11楼
楼上的,请问怎么由室外消火栓控制?是不是也象室内消火栓泵一样设稳压泵,由压力控制?
回复

相关推荐

APP内打开