超高层建筑>5m2均须加喷淋,请问大家对楼梯间及电梯机房有何意见?

超高层建筑>5m2均须加喷淋,请问大家对楼梯间及电梯机房有何意见?
免费打赏
psis
2003年09月20日 20:43:36
2楼
楼梯间要设,机房可以不设
回复
linyinong
2003年09月20日 20:49:02
3楼
1、5m2是对卫生间而言。
2、都应设。
回复
liangfp
2003年09月20日 23:03:47
4楼
楼梯间要设,电梯机房为不应用水扑救的地方,不设,但要设其他消防设施。
回复
manxx
2003年09月21日 11:14:00
5楼
谢谢大家!各位言之有理!
1、楼梯间就是一个防火分区了.但竖向静压力太大
回复
manxx
2003年09月21日 11:21:10
6楼
有没有较简单的处理方法,其喷头数量并不多.
回复
manxx
2003年09月21日 11:23:09
7楼
2、电梯机房是否可用手提式灭火器来解决?
回复
linyinong
2003年09月21日 13:58:01
8楼
其实机房可以水喷的。
回复
zssf01
2003年09月21日 20:19:49
9楼
全设
回复
清源
2003年09月21日 20:50:55
10楼
机房一般层高比较大,不太好处理。
回复
liangfp
2003年09月21日 22:12:46
11楼
机房一般不应设喷淋,原因是电梯的自控系统遇水就失去作用,如果设喷淋,当火灾时,消防电梯就无法启动,失去消防电梯的作用。