[燃气]请教燃气管线打压的一个问题
chunpengf
chunpengf Lv.5
2006年08月15日 10:17:15
只看楼主

施工说明上说燃气工作压力3~5kpa(表压),强度试验压力0.3MPa,严密性压力0.1MPa。施工完毕后打压的时候没打住。燃气表最大承压50kpa,可燃气体报警器的电磁阀最大承压100kpa。请教一下各位,到底打压的时候该打多少?这些压力值里面哪些是表压,哪些是绝对压力?我直接糊涂了。还有打压泵上的压力表值是不是显示的相对压力?还请有经验的仁兄传授一下你们做打压试验的经验。

2006年09月18日 13:49:12
2楼


回复
yyt1012
2006年09月18日 13:52:47
3楼
商量商量,能不能不带燃气表、电磁阀打压。
如果能的话,那就对管线单独试压,如果不能,干脆更改施工说明!!
回复
yangjunzrwy
2008年08月11日 14:31:18
4楼
打压时不带燃气表和电磁阀
回复
yangjunzrwy
2008年08月11日 14:31:47
5楼
打压时不带压力表和电磁阀
回复
yangjunzrwy
2008年08月11日 14:34:05
6楼
燃气套管中用于封堵的柔性防水/防腐材料有哪些?
回复
xiaojuan0115
2008年08月21日 10:48:12
7楼
先用沥青刀麻填实,在用沥青封堵
回复
guoweihua001
2008年09月10日 11:12:35
8楼
施工说明上说燃气工作压力3~5kpa(表压),强度试验压力应为0.1MPa,严密性压力应为20kpa。燃气表、可燃气体报警器的电磁阀不能参与打压。这些压力值都是表压。还有打压泵上的压力表值是显示的相对压力(表压)
回复
njlw1967@co163
2008年09月11日 15:32:15
9楼
强度实验压力最小是0.3
回复
xiaomu1275
2009年04月11日 23:22:44
10楼
管道与表‘电磁阀不能同时打压,要分开。表和电磁阀用U型管吊压