最近接触一项目,商场,面积为15000平米。项目地在夏热冬冷区,冬夏季均需考虑中央空调,项目所在地无燃气及其他热源。仅为方案对比,做如下负荷估算,冷指标200,总冷负荷3000kW,热指标60,总热负荷900kW。方案1:风冷热泵,按夏季负荷选型,即3000kW,机组置于屋顶;方案2:风冷热泵+水冷机组,风冷热泵按冬季负荷选型,即900kW,机组置于屋顶;水冷机组按剩余部分的冷负荷选型,即2100kW,机组置于地下室;
最近接触一项目,商场,面积为15000平米。项目地在夏热冬冷区,冬夏季均需考虑中央空调,项目所在地无燃气及其他热源。仅为方案对比,做如下负荷估算,冷指标200,总冷负荷3000kW,热指标60,总热负荷900kW。
方案1:风冷热泵,按夏季负荷选型,即3000kW,机组置于屋顶;
方案2:风冷热泵+水冷机组,风冷热泵按冬季负荷选型,即900kW,机组置于屋顶;水冷机组按剩余部分的冷负荷选型,即2100kW,机组置于地下室;
从方案1和2中,粗略可看出方案2节省不少投资,但是系统稍微复杂点,个人较倾向于方案2,各位专家分析一下,方案2是否可行。
32楼
好像江苏不允许上锅炉啊,锅炉的运行费不低啊
回复
33楼
完全可以的,做2个系统,只要分区合理就行了!投注肯定比全是风冷模块小。
回复
34楼
学习了
回复
35楼
学习ing......
回复
36楼
呵呵 我个人觉得 方案2好
回复
37楼
6月份,现代大厦24楼,我听了有个关于地源热泵的讲座,寿总主持,主讲是同济大学张旭博导和建科院一位博士。张旭老师说的比较含蓄,但也说上海虹桥枢纽高铁站地源热泵做的不成功,业主没办法被逼得后期加锅炉。这现代院设计的,现代院做砸了,其他更不放心了!后面建科院博士更直接,上来就说上地源热泵不一定好,这个技术还没完全掌握,没有十足把握,最好不要上。
[
本帖最后由 live163 于 2011-12-2 16:18 编辑 ]
回复
38楼
学习了!都没做过!
回复
39楼
地源热泵的确还有较多的不确定性,所以作为业主一般要慎上
LZ的这幢建筑,冷、热负荷不对等,全年的冷、热负荷如果差别很大,地缘热泵还是要慎重,热平衡往往是做地源热泵厂家比较避讳的话题,业主也不可能在上系统前对地下水等做详细的勘察,所以当经年的积累后就会发现机组在慢慢地衰减,到时候如何补救就让业主头大啦,这时候地源热泵的厂家难道会伸出援手?
回复
40楼
我也不赞成做地源热泵,首先是技术这块不是很成熟,项目的不确定因素太多了,这些不确定因素都是会严重影响空调系统的运行;其次,地源热泵的前期工作太复杂,耗时耗力,地质勘察啥的,会影响整个工程项目的进行;
回复
41楼
讨论好激烈。呵呵学习了。个人认为i2方案号
回复