【讨论】中央空调系统方案的确定
cmoke
cmoke Lv.3
2011年11月29日 19:50:26
来自于中央空调
只看楼主

最近接触一项目,商场,面积为15000平米。项目地在夏热冬冷区,冬夏季均需考虑中央空调,项目所在地无燃气及其他热源。仅为方案对比,做如下负荷估算,冷指标200,总冷负荷3000kW,热指标60,总热负荷900kW。方案1:风冷热泵,按夏季负荷选型,即3000kW,机组置于屋顶;方案2:风冷热泵+水冷机组,风冷热泵按冬季负荷选型,即900kW,机组置于屋顶;水冷机组按剩余部分的冷负荷选型,即2100kW,机组置于地下室;

最近接触一项目,商场,面积为15000平米。项目地在夏热冬冷区,冬夏季均需考虑中央空调,项目所在地无燃气及其他热源。仅为方案对比,做如下负荷估算,冷指标200,总冷负荷3000kW,热指标60,总热负荷900kW。
方案1:风冷热泵,按夏季负荷选型,即3000kW,机组置于屋顶;
方案2:风冷热泵+水冷机组,风冷热泵按冬季负荷选型,即900kW,机组置于屋顶;水冷机组按剩余部分的冷负荷选型,即2100kW,机组置于地下室;
从方案1和2中,粗略可看出方案2节省不少投资,但是系统稍微复杂点,个人较倾向于方案2,各位专家分析一下,方案2是否可行。
免费打赏
zhaiyujia0305
2011年12月07日 09:28:49
42楼
专业中央空调销售安装
http://www.bjdfkb.com/index.aspx
回复
liyanflash1
2011年12月07日 11:21:08
43楼
优选方案2,空气源热泵+冷水机组,冷水机组的夏季运行工况cop值远高于空气源热泵,省电节能,而空气源热泵是冬季运行比较节能的一种方式,初投资低,也是冷热空调常用的形式。关于低源热泵,技术还不够成熟是一方面,另外一方面,投资业也是蛮大的,开土方埋地管,初投资的经济性因素也在内。
回复
liyanflash1
2011年12月07日 11:21:54
44楼
优选方案2,空气源热泵+冷水机组,冷水机组的夏季运行工况cop值远高于空气源热泵,省电节能,而空气源热泵是冬季运行比较节能的一种方式,初投资低,也是冷热空调常用的形式。关于低源热泵,技术还不够成熟是一方面,另外一方面,投资业也是蛮大的,开土方埋地管,初投资的经济性因素也在内。