最近接触一项目,商场,面积为15000平米。项目地在夏热冬冷区,冬夏季均需考虑中央空调,项目所在地无燃气及其他热源。仅为方案对比,做如下负荷估算,冷指标200,总冷负荷3000kW,热指标60,总热负荷900kW。方案1:风冷热泵,按夏季负荷选型,即3000kW,机组置于屋顶;方案2:风冷热泵+水冷机组,风冷热泵按冬季负荷选型,即900kW,机组置于屋顶;水冷机组按剩余部分的冷负荷选型,即2100kW,机组置于地下室;
最近接触一项目,商场,面积为15000平米。项目地在夏热冬冷区,冬夏季均需考虑中央空调,项目所在地无燃气及其他热源。仅为方案对比,做如下负荷估算,冷指标200,总冷负荷3000kW,热指标60,总热负荷900kW。
方案1:风冷热泵,按夏季负荷选型,即3000kW,机组置于屋顶;
方案2:风冷热泵+水冷机组,风冷热泵按冬季负荷选型,即900kW,机组置于屋顶;水冷机组按剩余部分的冷负荷选型,即2100kW,机组置于地下室;
从方案1和2中,粗略可看出方案2节省不少投资,但是系统稍微复杂点,个人较倾向于方案2,各位专家分析一下,方案2是否可行。
12楼
回复
13楼
900kw是风冷热泵冬季提供的热量,到夏天这些热泵还能提供900kw的冷量吗??
回复
14楼
用风冷模块热泵机组
回复
15楼
一般选择第二个方案,但是900KW风冷热泵提供的制冷量不是900KW,具体要查看资料!
回复
16楼
怎么不用水冷螺杆机(夏天制冷)+锅炉(冬天制热)呢
回复
17楼
可以利用商场的停车场做地源热泵来满足热负荷,剩余的冷负荷用冷却塔
回复
18楼
燃煤的锅炉没法上,楼主也说没有燃气,要是有燃气上直燃的溴化锂机不更好
回复
19楼
多谢区管!另外请教一下,2种机组,一个在地下,一个在屋顶,水泵置于地下室,定压采用屋顶膨胀水箱,水系统方面没啥问题不?如图所示。
回复
20楼
不好意思,忘记说明,为了简化分析,900kW只是估算一下。
回复
21楼
只能估算一下主机,水冷大概四五毛一大卡,风冷热泵大概1块左右,仅作估算,具体因设备厂家及机组容量变化较大。
回复