【讨论】中央空调系统方案的确定
cmoke
cmoke Lv.3
2011年11月29日 19:50:26
来自于中央空调
只看楼主

最近接触一项目,商场,面积为15000平米。项目地在夏热冬冷区,冬夏季均需考虑中央空调,项目所在地无燃气及其他热源。仅为方案对比,做如下负荷估算,冷指标200,总冷负荷3000kW,热指标60,总热负荷900kW。方案1:风冷热泵,按夏季负荷选型,即3000kW,机组置于屋顶;方案2:风冷热泵+水冷机组,风冷热泵按冬季负荷选型,即900kW,机组置于屋顶;水冷机组按剩余部分的冷负荷选型,即2100kW,机组置于地下室;

最近接触一项目,商场,面积为15000平米。项目地在夏热冬冷区,冬夏季均需考虑中央空调,项目所在地无燃气及其他热源。仅为方案对比,做如下负荷估算,冷指标200,总冷负荷3000kW,热指标60,总热负荷900kW。
方案1:风冷热泵,按夏季负荷选型,即3000kW,机组置于屋顶;
方案2:风冷热泵+水冷机组,风冷热泵按冬季负荷选型,即900kW,机组置于屋顶;水冷机组按剩余部分的冷负荷选型,即2100kW,机组置于地下室;
从方案1和2中,粗略可看出方案2节省不少投资,但是系统稍微复杂点,个人较倾向于方案2,各位专家分析一下,方案2是否可行。
免费打赏
风晓得2018
2011年11月30日 12:38:08
12楼
回复
kingwc
2011年11月30日 13:53:14
13楼
900kw是风冷热泵冬季提供的热量,到夏天这些热泵还能提供900kw的冷量吗??
回复
淡定俊哥
2011年11月30日 13:54:55
14楼

用风冷模块热泵机组
回复
gxjdkt
2011年11月30日 14:49:54
15楼
一般选择第二个方案,但是900KW风冷热泵提供的制冷量不是900KW,具体要查看资料!
回复
lionyapple2009
2011年11月30日 14:52:06
16楼
怎么不用水冷螺杆机(夏天制冷)+锅炉(冬天制热)呢
回复
chachababy
2011年11月30日 15:14:23
17楼
可以利用商场的停车场做地源热泵来满足热负荷,剩余的冷负荷用冷却塔
回复
chachababy
2011年11月30日 15:15:36
18楼
燃煤的锅炉没法上,楼主也说没有燃气,要是有燃气上直燃的溴化锂机不更好
回复
cmoke
2011年11月30日 15:47:56
19楼

多谢区管!另外请教一下,2种机组,一个在地下,一个在屋顶,水泵置于地下室,定压采用屋顶膨胀水箱,水系统方面没啥问题不?如图所示。
回复
cmoke
2011年11月30日 15:51:34
20楼

不好意思,忘记说明,为了简化分析,900kW只是估算一下。
回复
cmoke
2011年11月30日 15:56:37
21楼

只能估算一下主机,水冷大概四五毛一大卡,风冷热泵大概1块左右,仅作估算,具体因设备厂家及机组容量变化较大。
回复