【讨论】中央空调系统方案的确定
cmoke
cmoke Lv.3
2011年11月29日 19:50:26
来自于中央空调
只看楼主

最近接触一项目,商场,面积为15000平米。项目地在夏热冬冷区,冬夏季均需考虑中央空调,项目所在地无燃气及其他热源。仅为方案对比,做如下负荷估算,冷指标200,总冷负荷3000kW,热指标60,总热负荷900kW。方案1:风冷热泵,按夏季负荷选型,即3000kW,机组置于屋顶;方案2:风冷热泵+水冷机组,风冷热泵按冬季负荷选型,即900kW,机组置于屋顶;水冷机组按剩余部分的冷负荷选型,即2100kW,机组置于地下室;

最近接触一项目,商场,面积为15000平米。项目地在夏热冬冷区,冬夏季均需考虑中央空调,项目所在地无燃气及其他热源。仅为方案对比,做如下负荷估算,冷指标200,总冷负荷3000kW,热指标60,总热负荷900kW。
方案1:风冷热泵,按夏季负荷选型,即3000kW,机组置于屋顶;
方案2:风冷热泵+水冷机组,风冷热泵按冬季负荷选型,即900kW,机组置于屋顶;水冷机组按剩余部分的冷负荷选型,即2100kW,机组置于地下室;
从方案1和2中,粗略可看出方案2节省不少投资,但是系统稍微复杂点,个人较倾向于方案2,各位专家分析一下,方案2是否可行。
免费打赏
cnbbzz
2011年11月29日 22:42:55
2楼
方案2可行,挺好的;且如果在江苏省,还优先选择方案二,否则审图有问题。
回复
beiming06
2011年11月30日 10:19:11
3楼
请问水冷机组对应的系统,每平方米大概是多少钱啊
回复
图拉丁医生
2011年11月30日 10:37:21
4楼

区管说的正确!
《江苏省公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010的4.4.14:空气源热泵冷热水机组应按冬季热负荷需求选型,夏季不能满足的冷量部分应另选水冷冷水机组提供。
全国《公共建筑节能设计标准》(GB 50189-2005),5.4.10,其第2点:夏热冬暖地区采用时,应以热负荷选型,不足冷量可由冷水机组提供;

根据全国《公共建筑节能设计标准》(GB 50189-2005)4.2.1所述建筑气候分区,江苏省属于 夏热冬冷地区
至于《江苏省公共建筑节能设计标准》这么规定,可能由于节能原因。只能这么理解了!
回复
dongruilin88
2011年11月30日 10:39:23
5楼
除这两种以外,还可以考虑地源热泵,但投入较大,运行费用较低
回复
lingxi_cn
2011年11月30日 10:43:02
6楼
审图中心的人对空调系统的形式也要干涉吗?
回复
山之风555
2011年11月30日 11:02:10
7楼
干涉是有根据的,符合低区标准要求的。
回复
wuzheng49
2011年11月30日 11:09:34
8楼
如果就是这两个方案中选肯定优先方案2,如果有资源的话建议采用地源热泵+水冷机组
回复
haohai324
2011年11月30日 11:12:12
9楼
根据自己当地情况,决定
回复
lvxxingzhe
2011年11月30日 11:21:01
10楼
看看建设单位是什么意见,也要考虑下运行成本
回复
lihaibo_1968
2011年11月30日 11:59:52
11楼
夏热冬冷地区根据冷量负荷确定后,可以选电地热系统作为冬季采暖热源,无需电增容,使用费用较分体空气源空调低,舒适性,卫生性高。
回复

相关推荐

APP内打开