一道网友上穿的消防题目解答是否有误
zwsz
zwsz Lv.3
2006年08月15日 01:01:04
只看楼主

62、某剧院建筑面积2.8万㎡,1550座位,建筑高度23m,主舞台台口设钢质防火幕, 舞台口高12 m,宽度16 m,主主舞台面积400㎡,地下室设柴油发电机房,水喷雾系统用水量30L/S,室外按两路给水设计,水压水量满足室外消防要求。(1)求室内消防水池容积;(2)室内每个灭火系统均为独立系统,至少采用几个水泵接合器。解:室内消防水Q=15l/s,火灾持续时间2小时,V=15*2*3.6=108立方

室内自喷q=6,F=160m2,Q=6*160/60=16l/s,火灾持续时间1小时V=6*160*3.6/60=57.6立方
舞台雨淋系统V=76.8
舞台水幕系统V=58
水喷雾V=118.8
消防水池V=108+57.6+76.8+58
118.8=419.2
水泵结合器消火栓+闭式+雨淋+水幕+水喷雾=1+2+2+2+2=9个
---------------------------------------------------------------------------------------------------

该题解答是不是有问题阿,雨淋水量=400*12/60=80,水幕水量=2*16*3.6*3=345.6,水喷雾=30*3.6*0.5=54
免费打赏
ah-wangjun
2006年08月15日 10:10:39
2楼
这个解答简直是胡勒。
题目也是胡勒,没有具体布置如何能求出具体的水量?除非直接给出各系统用水量。
回复
wangym_108
2006年08月30日 15:51:09
3楼
水喷雾54对,水幕3小时,啥根据,雨淋这么算对吗?
回复
hebei16zh
2006年08月30日 19:44:17
4楼
备课题的消防89题,题有错,不要看。
回复

相关推荐