关于消防是否一定要从主配电房低压柜单独引线?
zqwangning@co163
2006年08月14日 18:05:33
只看楼主

我近来有个工程,是一个小区,只建了一个大的配电房,有十多幢楼,是一类高层,如果每个消防回路单独从主配电房低压柜单独引线成本是不可想象,我现设想在每幢楼首层设设备间(或者叫分配电室)每幢楼从低压总电房配电柜及发电机配电柜各引常用主缆(只供消防用)和备用主缆(只供消防用)到分配电室,再分接箱(或小型配电柜),分开主和备分别引向消防负荷.<消防高规>条文说明消防电源需单独回路从低压柜引出(包括分配电室),以上做法有没有冲突?请各位讨论指教!急急!

我近来有个工程,是一个小区,只建了一个大的配电房,有十多幢楼,是一类高层,如果每个消防回路单独从主配电房低压柜单独引线成本是不可想象,我现设想在每幢楼首层设设备间(或者叫分配电室)每幢楼从低压总电房配电柜及发电机配电柜各引常用主缆(只供消防用)和备用主缆(只供消防用)到分配电室,再分接箱(或小型配电柜),分开主和备分别引向消防负荷.<消防高规>条文说明消防电源需单独回路从低压柜引出(包括分配电室),以上做法有没有冲突?请各位讨论指教!急急!
免费打赏

相关推荐

APP内打开