小弟设计了一个小区,最高的建筑物约100m,占地面积约40公顷。水泵结合器是在每栋楼设置,还是小区统一设置,消防系统是一个,请大峡指教,谢谢

小弟设计了一个小区,最高的建筑物约100m,占地面积约40公顷。

水泵结合器是在每栋楼设置,还是小区统一设置,消防系统是一个,请大峡指教,谢谢
免费打赏
applan
2006年08月14日 20:08:59
2楼

室内消火栓如果是一个系统的话,我觉得小区统一设置较好些!
回复
xhg-xu
2006年08月15日 01:44:38
3楼
我认为还是单体建筑分别设置为好,方便火警时使用。
回复
q224462
2006年08月15日 09:15:49
4楼
应该分别设置,在消防车最方便进出的地方为好。
回复
wjh1123
2006年08月15日 09:34:02
5楼
小区统一设置也得每个楼都有还不如单体设置
回复
moon_sun
2006年08月15日 09:45:10
6楼
整个小区一个系统只需要设置一个。消防规范条文说明里有。消防车对消防水泵结合器的最高增加水压为0.50MPA
就是〉50米的建筑.消防水泵结合器已经不能提供压力.
回复
jinhui020222205
2006年08月22日 16:07:15
7楼

并不是不能提供压力,而是只能到达五十米!