六层的写字楼要做喷淋吗?
c19830824
c19830824 Lv.2
2006年08月14日 16:54:38
只看楼主

三到六层为写字间,一二层为商场。那些要做喷淋?有空调系统才做吗?还是必须做?

三到六层为写字间,一二层为商场。那些要做喷淋?
有空调系统才做吗?还是必须做?
免费打赏
水灾
2006年08月14日 16:59:56
2楼
根据你提供的条件还无法判断是否设置自喷。请给出面积和高度。

假如有空气调节系统的话,肯定要设置自喷。
回复
purewater
2006年08月14日 17:32:41
3楼
1、建筑高度超过24米,女儿墙到室外地坪的高度超过24米,都要设
2、如果建筑高度小于24米
a、商场部分的单层建筑面积大于3000平米或者总面积大于9000平米的商场部分要设,如果不满足这个要求可以不设,都不设
b、如果设有中央空调都要设
c、如果商场部分不满足a的要求但设有空气调节系统,商场部分要设!!
回复
c19830824
2006年08月15日 14:16:46
4楼
每层1000多平米,有地下停车场,总共6000多平米。用不用设消防水池和水箱?
回复
c19830824
2006年08月15日 14:31:15
5楼
没地方建水池
回复
jinhui020222205
2006年08月30日 15:14:22
6楼
建筑高度是多少啊?
回复

相关推荐