SF防水砂浆、保温找坡的施工
yukai7922
yukai7922 Lv.12
2011年11月28日 22:06:43
只看楼主

一、 SF防水溶液的配制方法:将一块700 克的SF浓缩材料放置到盛有3㎏清水的铁锅内熬到沸腾,彻底溶化,然后加到盛有97㎏的冷水里静止10分钟后使用。注:在静止过程中不允许搅拌。二、 找平层施工工艺1、 材料配合比:水泥:砂子:珍珠岩:防水溶液=1:2:0.2:12、 材料的搅拌(人工):将严格按配合比计量后的水泥、砂子、珍珠岩投放在一起,反复干搅拌三遍,然后将按配合比计量后的防水溶液加入到搅拌均匀的干料中,反复湿搅拌三遍,检查材料是否搅拌均匀,塌落度是不是符合规范要求,各项指标检查合格, SF聚合物水泥防水砂浆材料搅拌完成;

一、 SF防水溶液的配制方法:将一块700 克的SF浓缩材料放置到盛有3㎏清水的铁锅内熬到沸腾,彻底溶化,然后加到盛有97㎏的冷水里静止10分钟后使用。注:在静止过程中不允许搅拌。
二、 找平层施工工艺
1、 材料配合比:水泥:砂子:珍珠岩:防水溶液=1:2:0.2:1
2、 材料的搅拌(人工):将严格按配合比计量后的水泥、砂子、珍珠岩投放在一起,反复干搅拌三遍,然后将按配合比计量后的防水溶液加入到搅拌均匀的干料中,反复湿搅拌三遍,检查材料是否搅拌均匀,塌落度是不是符合规范要求,各项指标检查合格, SF聚合物水泥防水砂浆材料搅拌完成;
3、 找平层施工:找平层厚20mm,将搅拌均匀的SF聚合物水泥防水砂浆铺摊在处理完毕的基层上,然后用刮杠刮平,用木抹子搓压两遍,最后用铁抹子压实抹光。
三、 保温层施工工艺
1、 材料配合比:水泥:珍珠岩:防水溶液=1:1.8:2
2、 材料的搅拌(人工):将严格按配合比计量后的水泥、砂子、珍珠岩投放在一起,反复干搅拌三遍,然后将按配合比计量后的SF防水溶液加入到搅拌均匀的干料中,反复湿搅拌三遍,检查材料是否搅拌均匀,塌落度是不是符合规范要求,各项指标检查合格,SF聚合物水泥珍珠岩保温材料搅拌完成;
3、 保温层施工:保温层厚最薄处90mm。施工队技术员按图纸设计的排水坡度进行放线找坡,冲筋打点,经现场工长检验无误后报监理验收。验收合格后进行保温层施工,将搅拌均匀的SF聚合物水泥珍珠岩保温材料铺摊在找平层上,用铁碾子分层压实,然后用刮杠刮平。
四、 防水层施工工艺
1、材料配合比:水泥:砂子:珍珠岩:防水溶液=1:2:0.5:1.3
2、材料的搅拌(人工):将严格按配合比计量后的水泥、砂子、珍珠岩投放在一起,反复干搅拌三遍,然后将按配合比计量后的防水溶液加入到搅拌均匀的干料中,反复湿搅拌三遍,检查材料是否搅拌均匀,塌落度是不是符合规范要求,各项指标检查合格, SF聚合物水泥防水砂浆材料搅拌完成;
3、防水层厚30mm,将搅拌均匀的SF聚合物水泥防水砂浆铺摊在保温层上,然后用刮杠刮平,用木抹子搓压两遍,最后用铁抹子压实抹光。
五、 防水保护层施工工艺
1、 材料配合比:水泥:砂子:珍珠岩:防水溶液=1:2:0.2:1
2、 材料的搅拌(人工):将严格按配合比计量后的水泥、砂子、珍珠岩投放在一起,反复干搅拌三遍,然后将按配合比计量后的防水溶液加入到搅拌均匀的干料中,反复湿搅拌三遍,检查材料是否搅拌均匀,塌落度是不是符合规范要求,各项指标检查合格, SF聚合物水泥防水砂浆材料搅拌完成;
3、防水保护层厚度为20mm,等防水层初凝后摊铺防水保护层,将搅拌好的SF聚合物防水砂浆摊铺均匀,厚度为10 mm,在上面加一层玻纤网格布用木抹子压实,然后再摊铺一层厚度为10 mmSF聚合物防水砂浆,用刮杠刮平,用木抹子搓平压实,用铁抹子压实收光。
六、 分格缝施工工艺
1、 分格缝双向中距3m,缝宽10 mm 镶嵌塑料分格条;
2、 分格缝双向中距1m,缝宽10 mm塑料分格条(长城标准)。
3、 施工工艺:先用墨斗按设计要求在达到初凝的防水保护层上弹线,然后挑选顺直的塑料分格条沿弹好的墨线进行镶嵌。镶嵌施工时,用木抹子将塑料分格条压入防水保护层,然后将落入分格条缝内的散落物清理干净。
七、 细部做法施工工艺
1、阴角处理:所有阴角均做成圆角 (R≥ 100mm)。
2、女儿墙:将女儿墙立面清理干净,进行拉毛处理,然后用SF聚合物水泥防水砂浆先抹10mm厚与找平层形成统一的整体,最后在做完保温层和防水层后再抹10 mmSF聚合物水泥防水砂浆与防水保护层形成统一的整体。
3、上人孔部位在进行屋面整浇前必须沿其周围先抹上遍SF防水砂浆,厚度为15mm,立面与平面搭接长度为200mm,后再做SF防水整浇屋面,使其成为有机的整体。
4、雨水口:雨落管畅通后,沿雨水口内侧向下抹100mm深的SF防水砂浆,然后沿内侧绕雨水口周围抹200mm高的SF防水砂浆
最后与SF防水材料整浇屋面形成有机整体。
5、施工缝:施工缝不能留直茬,预留斜茬长度不得小于200mm,继续施工时,要在施工缝上刷一遍掺SF防水溶液的水泥浆,然后才可以施工。