两个变压器之间联络 有什么规定吗?1600kva和1000kva可以联络吗?
两个变压器之间联络 有什么规定吗?
1600kva和1000kva可以联络吗?
2楼
为什么不可以?联络不等于并列运行.二台进线柜一台联络柜,你可以装程序锁(3锁2钥匙).
回复
3楼
3锁2钥匙 怎么表示?
有没有什么资料可以参考
回复
4楼
你用什么柜子?如GGD可以装在刀开关上,如GCK或GCS可以装在总断路器上.不放心的话再加电气联琐.注明一下,不用画出来啊.成套厂家都知道的.
回复
5楼
3所2钥匙?给个图好吗?
回复
6楼
3锁2钥匙 起什么作用? 我用的是正泰GCK 方案号06
回复
7楼
联络柜和2台总进线柜最多只能二台处于闭合状态,也就是说二台变压器不可能并联运行.GCK(3锁2钥匙)可装在断路器上,订货时向元件厂家注明.
回复
8楼
楼上说的是电气连锁吧,咨询一下开关柜的厂家应该是可以知道的,你可以在订购的时候加说明
回复
9楼
其实最简单的理解是:两台变压器要实现联络,只要保证同一段母线不能同时由两台变压器供电就可.
不管他是使用电气联锁还是机械联锁还是钥匙限锁.
回复
10楼
我的qq372850381 希望能与各位做进一步的交流