请教水力计算问题
刘川川
刘川川 Lv.7
2011年11月28日 18:09:08
来自于采暖供热
只看楼主

如果从分水器出去一根干管,该干管上有3跟立管,那么在计算不平衡率的时候,选最近立管第一层做标准层,每层和第一层平衡后,再平衡最远立管最高层,如果从分水器出来3根干管,那么在水力平衡的时候,每根立管的每层都需要进行水力平衡,是这样的吗?

如果从分水器出去一根干管,该干管上有3跟立管,那么在计算不平衡率的时候,选最近立管第一层做标准层,每层和第一层平衡后,再平衡最远立管最高层,如果从分水器出来3根干管,那么在水力平衡的时候,每根立管的每层都需要进行水力平衡,是这样的吗?
免费打赏
chachababy
2011年11月30日 15:26:20
2楼
这是个平衡先后的问题,首先不要管层,而是3根立管的不平衡率,超过15%了就要加平衡阀,然后是每一层,如果做的异程,就要考虑没一层的平衡,楼主不能一口吃成胖子,一部解决三个分区不同层数的平衡问题
回复
zhangdadelin
2011年11月30日 15:40:45
3楼
同意!顶!!!
回复
yijian2876
2011年11月30日 19:42:11
4楼
考虑最不利平衡管路就行了
回复
wybhome2004
2011年12月01日 16:07:25
5楼
说明白点就是每根干管上的系统先平衡,再各干管平衡
回复
zoujunjie1990
2011年12月01日 22:58:50
6楼
还没有学到那么深奥的呢
回复
lwdmlliu
2011年12月02日 16:29:14
7楼
每层都要有平衡阀 必须的 只有这样才能平衡了
回复
图拉丁医生
2011年12月02日 16:36:51
8楼

说的太好了!顶!
回复
wangwanyue
2011年12月06日 11:07:26
9楼
对,说的没错
回复
liuwei2888
2011年12月06日 12:10:45
10楼
学习,学习,学习
回复
lijianyi2008
2011年12月07日 08:35:07
11楼
现在想研究这些问题呢,幸好楼主提出来了。
回复