如下图(是底层),底层2.19层高,上面托6F普通住宅;不知大家如果看待消防做法?-现仅设有灭火器。
如下图(是底层),底层2.19层高,上面托6F普通住宅;
不知大家如果看待消防做法?
-现仅设有灭火器。
12楼
如果墙体是不燃烧体做为不设消火栓的理由,本人并不赞同。很明显这里的车库指的是汽车库而不是自行车库。
回复
13楼
请看http://co.163.com/forum/content/1666_181662_1.htm
和http://co.163.com/forum/content/90_147390_1.htm
特别是后面的,有施工图审查专家研讨会纪要(福建专家的解答)
回复
14楼
我觉得要做消火栓 这个不能算单个的
单个的不用做 防火分区分开
而这个有门连通着呢
回复
15楼
每个车库都要设消火栓
这是我以前做的课程设计。
回复
16楼
不设消火栓是可以的,但是设了也不会不行,消防部门一笑了之。还是放个灭火器最准确。