单个汽车停车位的消防设计?
hxmei
hxmei Lv.2
2006年08月14日 10:54:53
只看楼主

如下图(是底层),底层2.19层高,上面托6F普通住宅;不知大家如果看待消防做法?-现仅设有灭火器。

如下图(是底层),底层2.19层高,上面托6F普通住宅;

不知大家如果看待消防做法?
-现仅设有灭火器。

1155524690323.JPG

podal123
2006年08月14日 10:59:13
2楼
长度,把长度给出来。
回复
hxmei
2006年08月14日 11:21:20
3楼

71.5m*14m

底层除能看清的车库标注外,其余标注均为储藏间!
回复
阿德
2006年08月14日 15:21:54
4楼
象这样的建筑,我以前是不做消火栓的,消防也同意,
但近日看规范,觉得上图的车库如果在一个防火分区的话(即一防火分区超过5辆)就应做消火栓了,
如一层和二层不能保证两个分区,那楼上也设消火栓,
回复
ufozyh
2006年08月14日 16:29:26
5楼
应该设消火栓。
回复
neardespring
2006年08月14日 16:37:35
6楼
询问了一下建筑专业的同事,象类似的底层车库,两辆一组,各组间由其他房间隔断的做法,最多只算是两辆一个车库。按照消防标准可以只做灭火器。建筑专业说这是常规做法,楼主给的图示是建筑专业很保守的做法。我们这做过一排五辆,中间由其他房间隔开,然后再排五辆的例子,最后还是灭火器。希望能给楼主点帮助。
回复
水灾
2006年08月14日 17:04:02
7楼
现在标注的是“车库”,又没说是汽车库,设置什么消火栓?

如果标明是汽车库的话,必须做消火栓。不过本地通常做法是:写成自行车库,那连灭火器都省了。
回复
zl19830211feng
2006年08月14日 18:39:52
8楼
应该不用作吧
我作的一个工程没有作。审查什么的也过了
回复
sbudng_06
2006年08月14日 19:01:04
9楼

对头!
回复
milan
2006年08月15日 09:14:25
10楼
关键是有无防火挑檐,是否满足汽车库规范5.1.6 条:汽车库、修车库贴邻其他建筑物时,必须采用防火墙隔开。设在其他建筑物内的汽车库(包括屋顶的汽车库)、修车库与其他部分应采用耐火极限不低于3.00h的不燃烧体隔墙和2.00h的不燃烧体楼板分隔,汽车库、修车库的外墙门、窗、洞口的上方应设置不燃烧体的防火挑檐。外墙的上、下窗间墙高度不应小于1.2m。防火挑檐的宽度不应小于1m,耐火极限不应低于1.00h。
如每组停车不超过5辆,可不设消火栓.只设灭火器.
回复
ntsjy
2006年08月15日 12:05:06
11楼
应该不用做吧,单个车库的墙体都是不燃烧体。10楼的分析比较赞同
回复