如下图(是底层),底层2.19层高,上面托6F普通住宅;不知大家如果看待消防做法?-现仅设有灭火器。
如下图(是底层),底层2.19层高,上面托6F普通住宅;
不知大家如果看待消防做法?
-现仅设有灭火器。
2楼
长度,把长度给出来。
回复
3楼
71.5m*14m
底层除能看清的车库标注外,其余标注均为储藏间!
回复
4楼
象这样的建筑,我以前是不做消火栓的,消防也同意,
但近日看规范,觉得上图的车库如果在一个防火分区的话(即一防火分区超过5辆)就应做消火栓了,
如一层和二层不能保证两个分区,那楼上也设消火栓,
回复
5楼
应该设消火栓。
回复
6楼
询问了一下建筑专业的同事,象类似的底层车库,两辆一组,各组间由其他房间隔断的做法,最多只算是两辆一个车库。按照消防标准可以只做灭火器。建筑专业说这是常规做法,楼主给的图示是建筑专业很保守的做法。我们这做过一排五辆,中间由其他房间隔开,然后再排五辆的例子,最后还是灭火器。希望能给楼主点帮助。
回复
7楼
现在标注的是“车库”,又没说是汽车库,设置什么消火栓?
如果标明是汽车库的话,必须做消火栓。不过本地通常做法是:写成自行车库,那连灭火器都省了。
回复
8楼
应该不用作吧
我作的一个工程没有作。审查什么的也过了
回复
9楼
对头!
回复
10楼
关键是有无防火挑檐,是否满足汽车库规范5.1.6 条:汽车库、修车库贴邻其他建筑物时,必须采用防火墙隔开。设在其他建筑物内的汽车库(包括屋顶的汽车库)、修车库与其他部分应采用耐火极限不低于3.00h的不燃烧体隔墙和2.00h的不燃烧体楼板分隔,汽车库、修车库的外墙门、窗、洞口的上方应设置不燃烧体的防火挑檐。外墙的上、下窗间墙高度不应小于1.2m。防火挑檐的宽度不应小于1m,耐火极限不应低于1.00h。
如每组停车不超过5辆,可不设消火栓.只设灭火器.
回复
11楼
应该不用做吧,单个车库的墙体都是不燃烧体。10楼的分析比较赞同
回复