12楼
哎 那里有你这样做监理的啊 我的天 你要知道8根18和8根16的截面差了多少吗?
要是在设计的时候人家做大了还好一点 你又是二层的柱 上面的到没有什么 其实在柱受力最大的就是二~三层的了 。你这个大哥 那看能不能在浇混凝土的时候把强度提高一点啊 这样的话就没有什么大关系拉 一般来说 柱的钢筋是越大越好 。现在只能提高混凝土的强度 或者是设计上没有问题拉
回复
13楼
哎,混凝土已经浇注完毕
楼板都打完了
要不砸了柱也没问题
不过,现在实在不好处理
只有加固
回复
14楼
没必要加固吧 先检测混凝土的标号
回复
15楼
先找到设计复核一下,查看设计时留的余地多不,再看看此柱弯距大不,如果弯距不大,他的配筋仅是构造配筋,问题应该不是很大!
回复
16楼
先计算下 看下这层的钢筋够不 然后在上面的钢筋再调回来
回复
17楼
请问下:是不是同等级的钢筋. ?
如果不是的话,则要满足 Asefye大于等于Asfy= 8*2036*210大于等于8*1608*300
2036是8根18的截面面积 1608是8根16的截面
210是一级钢筋抗拉强度设计值. 300是二级钢筋的.
如果是同种钢筋,显然8根18换8根16是不可靠的. .
这个公式只适用于纵向受力钢筋.
回复
18楼
先让设计人员核一下,如果可以满受力要求,接受教训就行了,如果核算不够,加固或者砸掉重来都可以,不知道有几根这样的柱子
回复
19楼
其实柱子主要还是靠砼来承受压力的.
为了抵挡一部份轴向产生的弯距和风荷载带来的水平荷载而配制受力筋 如果设计时你砼达到要求了
柱子的钢筋可以按构造配筋的.
回复
20楼
解决的办法是:想办法让设计对业主说问题不大,这就看你能不能搞定设计了,毕竟这不是很大的问题,有必要时可以给设计点帮忙费!
是个办法,不过估计设计不会跟你一块背黑锅,如果他说行等于打自己嘴巴……除非帮忙费很可观
回复
21楼
回复