框架柱钢筋8根18的用成8根16的,怎么办?

框架柱钢筋8根18的用成8根16的,怎么办?
免费打赏
liuhongli2001
2006年08月13日 13:02:37
2楼
先验算一下柱的配筋,一般来说,我都把柱的实际配筋放大到计算数值的2倍,而且你这个柱看起来截面和受力不大。如果保留不多的话,只能粘钢加固的了,或者加大截面等等方法。其实这种事情多了,关键看你怎么去处理吧,小则小,大可大,其中奥妙你自己体会。
回复
kuangda222
2006年08月13日 16:47:21
3楼
看轴压比吧,如果不是很大,我个人觉得不超过0.6的话,估计问题不大
回复
guix3
2006年08月13日 17:33:20
4楼
同意2楼
你可以先查一下柱子的计算配筋够不够,够了就没问题
回复
w1881
2006年08月13日 19:48:34
5楼
我不会算,高手帮我一下,是一个3.6米跨
一共6层楼,二层的柱
该柱为T型异型柱,还配有4根12的构造筋
抗震等级三级
回复
zss1978
2006年08月13日 20:55:06
6楼
不会算你怎么配的?
回复
huangbaizeng
2006年08月14日 11:23:10
7楼
估计是输入软件算的。估计楼主连软件是怎么算的都不知道。
回复
yk-liujj
2006年08月14日 16:39:32
8楼
谁设计的找谁核算一下.
PKPM软件中一般实配的钢筋比计算书中的要大,核算后满足则签一个技术联系单.否则需要进行加固,可用粘钢或碳纤维进行加固.
回复
w1881
2006年08月14日 20:22:01
9楼
我是工地监理的,工地没有按图纸施工
现在,甲方把责任都推在监理身上
我很懊恼。
回复
yk-liujj
2006年08月15日 09:21:39
10楼
如果不核算,让施工单位重新施工该柱.
回复
smallfish1978
2006年08月15日 16:57:54
11楼
你这个监理当的,问题不会太大,最重要不能让甲方知道,知道了就麻烦,怪是应该怪你这个监理的,人家付了工资给你,你没有把活干好啊。

解决的办法是:想办法让设计对业主说问题不大,这就看你能不能搞定设计了,毕竟这不是很大的问题,有必要时可以给设计点帮忙费!
回复