自喷系统是否需要设置向屋面钢结构喷水的上喷喷头?
yaaaa
yaaaa Lv.7
2003年09月15日 23:15:33
只看楼主

某2级丙类钢结构仓库,自喷系统是否需要设置向屋面钢结构喷水的上喷喷头?

某2级丙类钢结构仓库,自喷系统是否需要设置向屋面钢结构喷水的上喷喷头?
zhw6104
2003年09月17日 17:52:20
2楼
要,保护结构
回复
heaven_lxl
2003年09月18日 17:08:43
3楼
要的,有一次我没做,让北京市消防局打回来了.因为建筑的防火规范要求耐火极限为3小时.刚结构本身做不到,只能我们做喷林保护了.
回复
yaaaa
2003年09月22日 21:56:41
4楼
多谢相告。我已经做了。
回复

相关推荐

APP内打开