车间面积2400平方米,要求温度23±2℃,湿度55%±10%,10000级,吊顶高度4.5米,新风机、净化风柜均要求吊顶,台数众多。问电极加湿及点加热,是只装备新风机,还是新风机、净化风柜都要装备。不好意思,最近接了一个大单,净化车间近10万平方米,普通空调近5万平方米,时间比较紧,问题比较多,要麻烦各位了,先拿100分意思一下,不够的还请斑主奖励。
明白了,就是室内温度过低导致相对湿度过大,用电加热可以,有点浪费罢了
回复
13楼
你的温湿度怎么控制才能达到温度23±2℃,湿度55%±10%,不是很明白,你的冷冻除湿机是普通升温的还是调温的呢?你的电加热,加湿,除湿,温度四者之间怎么实现自己调节,大家都独立控制不是能很好的控制在一起我觉得有点悬!
回复
14楼
看看
回复
15楼
冷冻除湿机是普通升温
回复
16楼
我觉得有点困难
÷
回复
17楼
可能我没有讲清楚,是用冷冻水的净化风柜。
回复
18楼
温控器控制水路电动阀开度,从而控制室温,
湿度控制器控制电极加湿或加热器减湿。
回复
19楼
看看空调规范的条文解释说明
回复
20楼
電加熱新風機、循環機組都要,新風做預熱做用,循環做再熱做用,電極加器都裝在循環機裏,到時控制才能做得好的。老兄,那麼大面積只是一個車間嗎?
感覺做起來有點嚇人呢?
回复
21楼
呵呵……是好多个车间,三栋厂房。
回复