恒湿净化车间
zys0000
zys0000 Lv.12
2006年08月12日 15:36:12
只看楼主

车间面积2400平方米,要求温度23±2℃,湿度55%±10%,10000级,吊顶高度4.5米,新风机、净化风柜均要求吊顶,台数众多。问电极加湿及点加热,是只装备新风机,还是新风机、净化风柜都要装备。不好意思,最近接了一个大单,净化车间近10万平方米,普通空调近5万平方米,时间比较紧,问题比较多,要麻烦各位了,先拿100分意思一下,不够的还请斑主奖励。

2006年08月12日 15:51:20
2楼
加湿放在新风机组内
你的电加热是用来冬季新风预热还是混风露点再热?如果是前者,就放在新风机组内;后者,放在净化风柜内。
2400平米的项目都没有机房?(如此大的面积,电加热费用可观)
净化项目一般是小面积,高级别的难做。面积大,级别低的容易一些。
回复
zys0000
2006年08月12日 16:00:09
3楼
项目在南方,一年里加湿也就一个月时间,平时除湿主要靠冷冻除湿。在达不到时才是露点再热,时间大概二个多月。

加湿器放在新风机组内,净化风柜不装
电加热器放在新风机组内,净化风柜装与不装?请指教!
回复
vincent_nk
2006年08月12日 16:27:27
4楼

如果用冷冻除湿机,可以代替电加热。就不用装了。
回复
longshing
2006年08月12日 16:38:58
5楼
电加热器在净化风柜内最好还是要装.因为本工程是恒温恒湿系统,室外工况随时在变化,新回风混合后,经过表冷器处理后的状态点通常在要求的送风温度以下,需要电加热来等湿加热到送风温度.
回复
vincent_nk
2006年08月12日 17:15:53
6楼
刚才说错了,冷冻除湿机可以代替再热,但电加热还是要装
回复
zys0000
2006年08月12日 17:24:27
7楼

你是指新风机组和净化风柜都要装电加热器?
今年刚安装完成的一个工程,要求和上面是一样的,新风机组和净化风柜都没有装电加热器,运行了三个月,湿度有几天是超准的,高几个百分点。所以这个项目想装电加热器,但只想装在新风机上,图省事,心里没底,求教大家。
回复
vincent_nk
2006年08月12日 18:42:45
8楼
楼主,你装在新风机上的电加热是冬天用还是夏天?
回复
zys0000
2006年08月12日 21:35:38
9楼
装在新风机上的电加热是夏天用的
回复
lantian011
2006年08月14日 09:13:43
10楼
室温允许波动范围〉正负1度,可以露点送风的,但送风温差不能超过15度,既然你是在露点送风加热上用的,那绝对是在净化风柜里面的,制冷机组后面的(提倡二次回风)。冬天加热可以放在新风机组里面,但加湿最好放在净化风柜里面,如果你加热温度低一点,加湿效果不很好。

“新风机组和净化风柜都没有装电加热器,运行了三个月,湿度有几天是超准的,高几个百分点”。在温度满足要求情况下,你湿度超标与你冷冻机组除湿能力有关,与你电加热有什么关系?有点不明白,请赐教!
回复
zys0000
2006年08月14日 12:04:11
11楼
回楼上,是用电加热来等湿加热,降低相对湿度
回复

相关推荐

APP内打开