【请教】地下室厨房排风如何设计
小小兵
小小兵 Lv.7
2011年11月25日 16:47:24
来自于通风排烟
只看楼主

地下室厨房设计问题:1、不工作按不小于3次换气,正常工作按照不小于6次,事故排风按照不小于12次换气次数。请问设置风机的时候是设置3台吗?2、中餐厨房换气次数40-60次,这面积是整个厨房面积还是厨房面积的一小部分?3、听人说说“规范”说厨房总排风量的65%由局部排气罩排出,35%由厨房全面换气排风口排出。这个"规范"是哪个规范?4、补风问题,如果厨房按照40次换气次数算的话,补风量也会很大,那么厨房不工作时候,补风又很小,这样的话出现一大一小,矛盾了,补风机是不是要设置两台?如果设置两台的话,是不是一台满足厨房工作补风,另一台在不工作时候做补风,兼消防补风?

地下室厨房设计问题:
1、不工作按不小于3次换气,正常工作按照不小于6次,事故排风按照不小于12次换气次数。请问设置风机的时候是设置3台吗?
2、中餐厨房换气次数40-60次,这面积是整个厨房面积还是厨房面积的一小部分?
3、听人说说“规范”说厨房总排风量的65%由局部排气罩排出,35%由厨房全面换气排风口排出。这个"规范"是哪个规范?
4、补风问题,如果厨房按照40次换气次数算的话,补风量也会很大,那么厨房不工作时候,补风又很小,这样的话出现一大一小,矛盾了,补风机是不是要设置两台?如果设置两台的话,是不是一台满足厨房工作补风,另一台在不工作时候做补风,兼消防补风?
免费打赏
xiaotang1984
2011年11月28日 09:55:50
12楼
非常感谢小豆丁版主提出的意见。
不过我做山东的一个工程的送审时,审图单位的意见是按《全国技术措施》的要求厨房补风一定要加热。因为那个工程没有做中央空调,我后来把这部分负荷加人到采暖负荷(增大采暖负荷),在图纸上增加了热水空气加热器。
我见过另一个工程师设计一个北京的工程是把餐厅的排风引入厨房,那个情况是有中央空调系统的。(北京审图意见)
希望版主指正。
非常感谢!
回复
wjzh66881
2011年11月29日 08:11:58
13楼
真的是学习了,原来还有这么回事呀
回复
zhukuoyue
2011年12月02日 10:10:53
14楼

将其他空间建筑内的空气引入厨房是很笨的做法,
第一:消防分区考虑,厨房应为独立分区。这个技术问题还可以解决
第二:建筑内气压失衡了,过多的空气从建筑的各个地方渗透过来,从而加大建筑的冷热负荷,这样的话影响就大咯 麻烦事一件接一件
回复
小小兵
2011年12月02日 15:38:30
15楼

正常工作6次换气来自技术措施啊。
补风如果用变速风机的话,不工作开低速补风,工作开高速补风,那么排烟补风呢?高速补风回出现补风量高于排烟量,出现正压。这样的话排烟补风是不是只有选择低速了
回复
hanjiansong
2011年12月07日 17:08:20
16楼
确实厨房补风加热处理的不多,并且补风加热能耗大,通过空气加热器的风速还不能太大,占据空间。您能把您做的图发给我参考一下,或者共享一下吗 hanjiansong1986@126.com;对于利用空调新风作为补风也是可以的,技术措施上提到这条了,但是注意厨房出口处风速
回复
dper80
2011年12月08日 14:22:17
17楼
学习了
回复
zhangyiwen1980
2011年12月09日 10:40:10
18楼
学习了
回复
zhichaocui
2012年01月31日 17:15:43
19楼
1.家庭厨房的排风,分全面排风和局部排风,一般不会出现事故排风。一般暖通专业只负责全面排风,3-4次/h就ok啦!局部排风由抽油烟机解决,一般是全面排风的2-3倍风量!只需要设置一台全面排风的排风扇就可以了,但要注意是否需要机械补风!
2.这个40-60次,是换气次数,指的当然是整个厨房的体积啦!但请注意,这个换气次数是针对大中型餐厅的厨房的。一般的家庭用厨房,10-12次/h的换气次数就足够啦!
3.这条在技术措施上有。
4.大型餐厅的厨房,平时只有全面排风,也就是那个35%;运行时开启局部排风,也就是那个65%;这样完全可以用一台双速风机来解决补风问题。另外,这台风机最好满足消防排烟的补风。这个还要看具体的风量有多大的差距!
回复
snail_yin
2012年02月01日 09:56:52
20楼

补风和负压并不矛盾,补风量应控制在排风量的85%。
回复
xiaotang1984
2012年07月15日 15:04:35
21楼
这是这个样的。
经过审图后,我从主管道上接出了两根DN32的管道。
就在图上写上预留空气加热器用热水管道。
这样就行了。
回复