48米高办公楼必须做喷淋?
g.p.s
g.p.s Lv.2
2003年09月15日 21:50:47
只看楼主

我最近做一个办公楼,地面十三层全部用于办公,地下一层为车库,高度为48m,无中央空调。我查《高层民用建筑设计防火规范》(2001年版),其中并不要求做自动喷水灭火系统,但审图时却说要做自动喷水灭火系统。请问前辈,像我这个工程确须做自动喷水灭火系统吗?谢谢!

我最近做一个办公楼,地面十三层全部用于办公,地下一层为车库,高度为48m,无中央空调。我查《高层民用建筑设计防火规范》(2001年版),其中并不要求做自动喷水灭火系统,但审图时却说要做自动喷水灭火系统。请问前辈,像我这个工程确须做自动喷水灭火系统吗?谢谢!
免费打赏
xujingya
2003年09月17日 21:21:04
12楼
那到底要不要做啊?
回复
wodd5458
2003年09月18日 00:15:41
13楼
车库停车超过台就要设喷淋
地面以上如果是纯办公应该可以不设
回复
tedaczd
2003年09月18日 06:01:44
14楼
车库停车超过数量就要设喷淋
地面以上如果是纯办公且无下列情况应该可以不设:
加密喷头可能设
放火分区超了可能设
回复
gyfen
2003年09月18日 08:43:19
15楼
同意TEDACZD讲法。
回复
xujingya
2003年09月19日 19:02:24
16楼
TEDACZD怎么没有说完整?肯定是漏写了个字吧
地下停车库超过10辆需要做喷淋!
回复
zssf01
2003年09月19日 20:31:57
17楼
是否为二类高层建筑不应只看高度,还要看是否为重要办公楼。类别认定了吗?
地下室必须设。电梯前室是否有防火卷帘?
回复
canlan7608
2003年09月19日 21:50:03
18楼
是否为二类高层建筑看建筑设计说明
地下停车库超过10辆必须设。
回复
kobejun
2003年09月19日 23:27:04
19楼
地下室也不一定要设,要看面积是否超出防火分区要求和停车数量要求,二者有一超出就要设喷淋.还有看看三层以上是否做了大型会议室等人员密集场所,有的话也要做喷淋!
回复
fanjing
2003年09月20日 09:06:18
20楼
地下室一定要设的。楼上的要看规范
回复
g.p.s
2003年09月21日 21:26:17
21楼
地下室我觉得也要设(停车12辆),并已设了。关键是楼上是否设?九层有一百人会议室。是否有审图的专家能否给点建议?
回复