我最近做一个办公楼,地面十三层全部用于办公,地下一层为车库,高度为48m,无中央空调。我查《高层民用建筑设计防火规范》(2001年版),其中并不要求做自动喷水灭火系统,但审图时却说要做自动喷水灭火系统。请问前辈,像我这个工程确须做自动喷水灭火系统吗?谢谢!
我最近做一个办公楼,地面十三层全部用于办公,地下一层为车库,高度为48m,无中央空调。我查《高层民用建筑设计防火规范》(2001年版),其中并不要求做自动喷水灭火系统,但审图时却说要做自动喷水灭火系统。请问前辈,像我这个工程确须做自动喷水灭火系统吗?谢谢!
2楼
地下一层车库是要做喷淋的,上面办公的没查不清楚.
不过我做的一个七层的办公楼,开敞式的,按轻危险级设的自喷,但是不确定是否有必要做自喷,因为它的空调系统是按分体空调考虑的.通风有外窗,没有风管.
回复
3楼
根据《高层民用建筑设计防火规范》(2001年版)7.6.2.2,要求做自动喷水灭火系统。
回复
4楼
TO liangfp:
“《高层民用建筑设计防火规范》(2001年版)7.6.2.2”是适用于一类高层啊。
回复
5楼
要设,要不人家也不提吗,有些规范还是不清楚的。
严格来讲应该按规范办事了!
不过你可以与审图联系看是否要了。
回复
6楼
1、不设,因为规范没要求。
2、请审图者说明理由。
回复
7楼
设,一类高层,肯定要设。见三楼
回复
8楼
不是一类建筑,是二类建筑.
回复
9楼
无中央空调为二类,可不做喷淋,你可以和审图的理论一下吗,还是审图的要烟酒烟酒
回复
10楼
是不是有的房间面积超过200平方米的要设,不超过的不用设。
回复
11楼
谢谢前辈们的热心帮助,在此再次表示谢意!