求助4.5米高的1K电子厂怎么设计
zys0000
zys0000 Lv.12
2006年08月12日 13:41:47
只看楼主

吊顶高度4.5米,面积3000平方米,净化等级要求1K的电子厂,怎么设计比较合理,1、选择那种气流方式,层流/混合流/紊流。2、选择那种换气次数,换气次数40/50/60

吊顶高度4.5米,面积3000平方米,净化等级要求1K的电子厂,怎么设计比较合理,
1、选择那种气流方式,层流/混合流/紊流。
2、选择那种换气次数,换气次数40/50/60
免费打赏
zys0000
2006年08月12日 15:51:07
12楼
车间为大跨度框架结构,柱子间距离太远。
回复
vincent_nk
2006年08月12日 15:55:41
13楼
那就考虑地板回风
回复
zys0000
2006年08月12日 16:06:09
14楼
谢谢楼上热心肠,能不能介绍一下高架地板回风的知识,比如说生产厂家、单位承重、架空高度等。
回复
vincent_nk
2006年08月12日 16:30:04
15楼

你找蓝星星,他做的比较多,我是外行。
回复
longshing
2006年08月12日 16:50:50
16楼
高架地板可以做到一吨左右的承重,架空高度一般在400毫米.
回复
vincent_nk
2006年08月12日 17:12:19
17楼

每瓶米一吨和1000平米一吨是不一样的
400有点低了,一般不要低于500

回复
zys0000
2006年08月12日 17:13:18
18楼

生产设备是直接落在高架地板上面,还是需要另做土建基础承重?
回复
longshing
2006年08月12日 17:17:05
19楼
设备下面可以考虑做土建基础,其他地方做高架地板
回复
zys0000
2006年08月12日 17:28:00
20楼

想法一样,类似于高架地沟。
回复
yaojinghui6666
2006年08月12日 23:31:43
21楼
呵呵。。
在设计的时候都放有一定的富裕量,我门公司通常换器次数做到65次左右,也可以根据业主的要求确定,但不能太低,太底的话不能保证洁净度等级。
在气流组织方面可以做成乱流洁净室,不必采用高脚地板。
可以采用MAU+干盘管+FFU的空调形式,也可以采用MAU+AHU+HEPA系统。
根据具体情况可以具体对待,多和甲方技术人员沟通。
回复