求助4.5米高的1K电子厂怎么设计
zys0000
zys0000 Lv.12
2006年08月12日 13:41:47
只看楼主

吊顶高度4.5米,面积3000平方米,净化等级要求1K的电子厂,怎么设计比较合理,1、选择那种气流方式,层流/混合流/紊流。2、选择那种换气次数,换气次数40/50/60

吊顶高度4.5米,面积3000平方米,净化等级要求1K的电子厂,怎么设计比较合理,
1、选择那种气流方式,层流/混合流/紊流。
2、选择那种换气次数,换气次数40/50/60
免费打赏
yaojinghui6666
2006年08月12日 23:32:32
22楼
忘了说了。地板可以做环氧地平
回复
vincent_nk
2006年08月12日 23:53:04
23楼
65次?小心“一大三大”
回复
gzcarl
2006年08月14日 10:31:51
24楼
层高达4.5米,下来工作面的气流均为乱流,所以采用高脚地板和回风墙的效果差不多,建议采用回风墙。
回复
zys0000
2006年08月14日 12:00:55
25楼
层高达4.5米,高效送风口的送风面板用什么形式的比较好。
回复
nky6666
2006年08月14日 13:24:22
26楼
顶送侧下回就行
回复
zys0000
2006年08月14日 20:16:37
27楼
鉴于楼层高,面积大,已和建筑设计沟通,采用四周回风墙,中间回风柱+回风地沟,地沟由结构专业进行设计。
回复
nky6666
2006年08月14日 22:55:34
28楼
层高不是问题,8米高你做顶送,下回都没有问题
回复
zys0000
2006年08月15日 12:57:31
29楼

不会吧。
回复
surisheng
2006年08月15日 15:25:54
30楼
厂房什么结构,跨度大到做千级要回地沟?
回复
zoulong526
2006年08月15日 15:57:01
31楼
不就是个万级吗?至于要用65次的换气吗?千级都处处有余了,那该有多大的风量啊?
回复