吊顶高度4.5米,面积3000平方米,净化等级要求1K的电子厂,怎么设计比较合理,1、选择那种气流方式,层流/混合流/紊流。2、选择那种换气次数,换气次数40/50/60
吊顶高度4.5米,面积3000平方米,净化等级要求1K的电子厂,怎么设计比较合理,
1、选择那种气流方式,层流/混合流/紊流。
2、选择那种换气次数,换气次数40/50/60
22楼
忘了说了。地板可以做环氧地平
回复
23楼
65次?小心“一大三大”
回复
24楼
层高达4.5米,下来工作面的气流均为乱流,所以采用高脚地板和回风墙的效果差不多,建议采用回风墙。
回复
25楼
层高达4.5米,高效送风口的送风面板用什么形式的比较好。
回复
26楼
顶送侧下回就行
回复
27楼
鉴于楼层高,面积大,已和建筑设计沟通,采用四周回风墙,中间回风柱+回风地沟,地沟由结构专业进行设计。
回复
28楼
层高不是问题,8米高你做顶送,下回都没有问题
回复
29楼
不会吧。
回复
30楼
厂房什么结构,跨度大到做千级要回地沟?
回复
31楼
不就是个万级吗?至于要用65次的换气吗?千级都处处有余了,那该有多大的风量啊?